消防问题(二)
飘摇
飘摇 Lv.2
2002年05月08日 20:18:16
只看楼主

规范:乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统,请问一高层办公楼内有两个档案室,没在一起,面积分别为132M2,需设置水喷雾灭火系统或气体灭火系统吗,若需采用的话用何种形式为好呢

规范:乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统,请问一高层办公楼内有两个档案室,没在一起,面积分别为132M2,需设置水喷雾灭火系统或气体灭火系统吗,若需采用的话用何种形式为好呢
免费打赏
arle
2002年05月09日 18:21:38
2楼
档案室当然是采用气体灭火系统了。纸怕水泡呀!
回复
飘摇
2002年05月09日 20:09:37
3楼
若采用气体灭火系统用哪一种好呢,气溶胶还是二氧化碳呢,或还有其它更好的吗
回复
lihong4124262
2002年05月09日 21:06:24
4楼
当然是co2 气溶胶造价太高
回复
消
2002年05月09日 21:12:25
5楼
FM200也可以吧,我们公司这个用的比较多
回复
消
2002年05月09日 21:26:09
6楼
比烟烙尽便宜。溶胶我还没见过。但听说溶胶造价高,且事后有大量尘埃。小空间设气溶胶比大空间要浪费。
回复
飘摇
2002年05月09日 22:09:38
7楼
谢谢各位,请问有FM200和烟烙尽的资料吗,我想和CO2比较一下
回复
消
2002年05月10日 14:01:45
8楼
太多资料了。进口的有安素、科艺……国产的有中核久安、天津消防、北京惠利……。其中中核久安和天消都有自己的网站,安素无中文网站。看一〈消防技术与产品信息〉杂志(有网站),有相当多的广告。