请问大家排水泵自动控制如何实现?
gulangyu_zhao
2010年10月18日 16:29:06
只看楼主

我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?

我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
免费打赏
gulangyu_zhao
2010年10月20日 08:41:45
12楼

这种方式现在用得还多吗?是不是快被淘汰了,要不然现在怎么都用浮球的比较多了呢
回复
一个人的传说
2010年10月20日 09:05:18
13楼
只要有空间就可以装(比如正泰的液位继电器就3个点)距离你定,另外也可以装浮球啊。
回复
sxlzzdc
2010年10月20日 09:38:36
14楼
我们这儿用的比较多的是浮球传感器,内部实际是一对常开触点,中间一个类似钢珠的东西,随液位高低,触点接通,实现控制。简单可靠,经久耐用。
回复
iamlichaoyang
2010年10月20日 13:31:03
15楼
能装下浮球吗?能就用吧。
回复
jia-24
2010年10月20日 14:17:24
16楼
超声波,雷达
回复
always-trying
2010年10月20日 15:59:28
17楼
如果工况比较有规律的话,可以考虑时间控制开启,通过水泵低水位自动停泵。
回复
jxgzyzmwy
2010年10月20日 17:00:31
18楼
浮球挺好用的,空间再小也没事
回复
cailin852
2010年10月20日 17:19:12
19楼
有欧姆龙的液位自动控制器,用着还可以的说
回复
yoyof1
2010年10月20日 17:19:15
20楼
问题很难,期待高人指点
回复
pingbook
2010年10月20日 21:18:01
21楼
懂点电气就好了
回复