图纸简介: 某高等职业技术学院医学系实验大楼,六层,面积13880平方米,功能较为复杂,请各位同行点评。 附件名:20056211119346560806.zip 文件大小:2533K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某高等职业技术学院医学系实验大楼,六层,面积13880平方米,功能较为复杂,请各位同行点评。
附件名:20056211119346560806.zip
文件大小:2533K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
此电气施工图因地制宜,适合个类医院建造时候参考。不错
回复
3楼
还不错
回复
4楼
电梯导轨未做等电位联结。首层门厅处灯具开关设在楼外,好像不大合适。
回复
5楼
谢谢老大分享好东西,支持
回复
6楼
很好,谢谢!
回复
7楼
未做总等电位联结,应急照明应用阻燃线。此电气施工图因地制宜,适合个类医院建造时候参考。总的不错。
回复
8楼
总体不错,弱电稍显不足,不过毕竟不是商业味很浓的医院,很好!
回复
9楼
本图有以下几点供讨论:
一、画图习惯似乎存在问题,插座的布设方向、线条的连接等不符合习惯画法,建议仔细看一看权威的设计实例;
二、设计图纸首先要注意的是图面的质量,本设计的强电系统图让人在看图是要在两个方向来回转动图纸看,实在费劲;
三、照明平面图中从照明箱出去的回路管线布设方式比较少见,即所有回路从箱体出来后先进入翘版开关,然后由翘版开关再敷设管线进入灯具,不知出于什么考虑?(应避免)
四、照明布线普遍不合理,没必要每一路灯具都要直接连到翘板开关,完全可以从就近的灯具敷设管线过来;
五、总的来看,楼主在设计时基本不考虑施工的方便性,似乎没有到施工现场去过?
六、建议学习一下施工图设计深度规定的具体规定以及设计深度实例方面的资料。
言辞可能过激,请包涵。
回复
10楼
本图有以下几点供讨论:
