220kV 母线式CVT参数求教
fujai
fujai Lv.2
2010年10月18日 09:59:05
只看楼主

我们公司今年从瑞典Ludvika购买了3台220kV 母线式CVT,型号为CPB245。在进行交接试验时,中试所测试其中两台变比精度不合格。CPB铭牌如下 Terminal Voltage V Class Burden Total Burden A-N 220000/ √3 VA VA 1a-1n 100/√3 0.2 100 125 2a-2n 100/√3 0.5 150 250 da-dn 100 3P 300 500

我们公司今年从瑞典Ludvika购买了3台220kV 母线式CVT,型号为CPB245。在进行交接试验时,中试所测试其中两台变比精度不合格。CPB铭牌如下
Terminal Voltage V Class Burden Total Burden
A-N 220000/ √3 VA VA

1a-1n 100/√3 0.2 100 125
2a-2n 100/√3 0.5 150 250
da-dn 100 3P 300 500

中试所测试时,在1a-1n施加100VA,2a-2n施加150VA负荷,测试变比精度超过0.2,随后我们向瑞典ABB反映该问题,ABB答复,他们的产品完全按照IEC60044-5,出厂测试也完全合格,他们认为测试所加负荷不能超过后面的Total burden125VA(100+25,即1a-1n绕组100VA,2a-2n绕组25VA),现场所加负荷100+150已经超过铭牌要求。我们也查阅了相关资料GB及IEC60044-5,上面有一句话:Maximum simultaneous output for windings of a complete CVT regarding the accuracy class,按照我们理解,最大的同时输出负载即在1a-1n绕组加125VA,2a-2n绕组加150VA,绕组都应满足精度要求,而现场测试仅为额定负载,ABB认为最大测试负载不应超过100+25VA。
不知各位是否遇到同样情况,你们如何处理。如有国内互感器厂家技术人员能帮忙解释,不胜感激。
免费打赏
fujai
2010年10月18日 13:09:14
2楼
没人说话,顶起
回复
lxp2051194
2010年10月19日 08:42:21
3楼
这个问题我去请教下我们公司做实验的大师傅再来给你回复。
回复
fujai
2010年10月19日 08:59:22
4楼
继续顶起,谢谢楼上
回复
fujai
2010年10月19日 15:20:51
5楼
坛子里没有国内厂家的吗?
回复
jczdh
2010年10月20日 12:05:51
6楼
期待高手来解决 我学习哈
回复
395477851
2010年10月21日 11:44:18
7楼
看见了建立可噢噢噢噢噢
回复
weikkf
2010年10月21日 19:35:05
8楼
期待着有人能给解答,学习学习。
回复
charming88888
2010年10月23日 21:08:59
9楼
我觉得ABB的说法是对的;期待互感器高手解答一下:handshake
回复
sprite6860
2010年10月24日 18:37:56
10楼
继续顶起,谢谢
回复