一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?
一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?
12楼
那工程是新的,确实没人入住,只是用水冲地板,我先按万开先生的主意去办。
回复
13楼
能否解决问题一准给个信!我谢谢您了!
回复
14楼
万开同志
因为这个问题和自控中的极点平衡极为类似
除非是水锤
回复
15楼
我曾经遇到过这么一个类似的问题,但不是变频调压,最后发现是市政给水管管道里面
有气体,而产生的现象!
回复
16楼
排气后再调相关参数,系统基本正常,在此感谢万开及各位的帮助。
回复
17楼
这么简单的问题还问,靠!
回复