变频供水
qjywzs
qjywzs Lv.2
2002年05月03日 23:22:06
只看楼主

一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?

一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?
免费打赏
qjywzs
2002年05月10日 13:30:58
12楼
那工程是新的,确实没人入住,只是用水冲地板,我先按万开先生的主意去办。
回复
万开hjm
2002年05月10日 13:38:21
13楼
能否解决问题一准给个信!我谢谢您了!
回复
007bigdog
2002年05月10日 14:16:49
14楼
万开同志
因为这个问题和自控中的极点平衡极为类似
除非是水锤
回复
txu9999
2002年05月10日 18:58:44
15楼
我曾经遇到过这么一个类似的问题,但不是变频调压,最后发现是市政给水管管道里面
有气体,而产生的现象!
回复
qjywzs
2002年05月12日 18:48:23
16楼
排气后再调相关参数,系统基本正常,在此感谢万开及各位的帮助。
回复
9146667
2002年06月06日 09:55:25
17楼
这么简单的问题还问,靠!
回复

相关推荐