一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?

一套变频恒压供水系统,在调试时发现:当系统压力接近设定的恒压值时管网压力就发生激烈振荡,改变设定的恒压值,现象依旧,不知各高手是否遇到同样的问题,如何解决?
菱水_gjf112
2002年05月05日 15:01:13
2楼
我的单位也有一套变频恒压系统,不过到现在也没有出现过问题,你的问题我帮你问一下我
师傅,或许明天就有结果了。
回复
jamzhao
2002年05月07日 15:23:58
3楼
能告诉我您的变频恒压控制器传感器是什么?
回复
qjywzs
2002年05月07日 20:29:32
4楼
远传压力表。
回复
jamzhao
2002年05月08日 09:36:27
5楼
我认为:1、远传压力表的精度有限,常见的精度为0.02MPa,实际上传递信号的精度更低.
2、远传压力表的磁屏蔽能力先天不足。
3、远传压力表的安装是否配备了环行铜管来降低冲击.
仅做参考!
回复
万开hjm
2002年05月09日 12:58:11
6楼
请问压力表震荡时是否管道内也伴随有咚咚的声音。
回复
qjywzs
2002年05月09日 18:31:08
7楼
管道内有水流声音,感觉是自上而下。
回复
hjj87002
2002年05月10日 11:25:39
8楼
我怀疑是不是整套变频泵的频率是不是有问题!或是压力表对泵的控制出现问题!
回复
万开hjm
2002年05月10日 12:49:27
9楼
请检查用户水表,尤其是未入住的,如果出现正反转,那么震荡的原因是加压后管道未放气所至,解决的办法:排气!
回复
007bigdog
2002年05月10日 12:51:28
10楼
让我来告诉你
因为衡压点是一个极点,再控制系统里面没有设定衡压的范围,造成压力在平衡位置上传感器的一次表不断工作,这完全是控制系统造成的问题,
如果在该位置,电气系统没有频繁动作,则是水锤
告诉我详细的资料,我可以帮你解决
007bigdog◎21cn。com
回复
万开hjm
2002年05月10日 13:05:54
11楼
楼上:传感器不断工作就是控制问题了吗?!