请问,当消防水泵无法自灌式吸水时,在水泵吸水管上采用真空引水罐,可靠性如何??
请问,当消防水泵无法自灌式吸水时,在水泵吸水管上采用
真空引水罐,可靠性如何??
2楼
我大约8年以前做过,使用至今尚未听说有何问题,也许因未发生火灾,只靠试验无法检测。
回复
3楼
一个真空引水罐大概需要多少钱?
回复
4楼
现场制作,毋需大钱。
回复
5楼
哪位有真空引水灌及在工程中的应用方面的资料,劳驾发到wang13142@163.com,不胜感激。
回复
6楼
一个帖子问,消防水池消防水位比消防泵的进水管低,有何良策。请问大家,这种情况是否可以在吸水管上加真空引水灌?这个真空引水灌放在吸水管上的什么位置呢,占多大地方?
回复
7楼
带底阀和真空罐这样的水泵是不能用于消防的,只有用一种可靠性比较强的自吸水泵
回复
8楼
如果消防水泵采用真空引水罐,会有什么后果??
回复
9楼
真空引水罐即为水泵吸水管设一负压罐,保证水泵吸水管充满水的状态,这是水泵吸水的一种方式,但规范明确规定消防泵应采用自灌式吸水,采用其它方式都降低了系统的安全性
回复
10楼
我已经在工程设计上多次采用了真空引水罐,不过都在生活泵上,效果不错,只是要注意罐体的大小和补水情况!
回复
11楼
楼上的同仁,你建议的投入式泵站有资料吗,我很感兴趣,能给我发一份吗?
回复