用变频器控制的电动机还用装综保吗?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年10月17日 10:05:36
来自于继电保护
只看楼主

电动机用变频器控制,还需要装综合保护器吗?如果装,是装在出线侧还是进线侧比较好呢?

电动机用变频器控制,还需要装综合保护器吗?
如果装,是装在出线侧还是进线侧比较好呢?
免费打赏
wojv2009
2010年10月19日 10:45:09
12楼
在变频器输出侧装接触器在实际应用中很实用也很方便!但是有什么不好的地方吗?比如说又增加了一个故障点!
回复
xjpjhx126
2010年10月19日 11:35:35
13楼
对于低压变频回路,一般对其可靠性要求没有那么高,认为变频器内部的保护已能基本满足要求,从节省费用角度考虑,建议不再设单独的综保。。。本人认可这位仁兄所说!
回复
ziyuanxue
2010年10月19日 15:01:09
14楼
自己感觉不用!变频保护应该能满足保护需求!
回复
wyjwhwx
2010年10月19日 19:02:20
15楼
没有见过还要装综保的。变频器的保护功能尽可以通讯到上位机实现检测了。至于变频器与电机间的隔离开关,那只是维修时用。
回复
shijian1981
2010年10月19日 20:08:23
16楼
上级电源当然要配综保了,否则从变频器进线到上级电源出线这段谁来保护,另外2000kW以上的电机,原来的差动保护视情况而定,如果想省钱的话,可以将原来的差动退出,改为速断,如果还想用差动的话,就得从旁路考虑了,或者加一级断路器,将CT装在变频器出线侧和电机中性点侧,当然,前提是配置的综保装置在低频时有较为精确的采样精度。
回复
胖胖
2010年10月19日 20:51:39
17楼
看了这么多,受益匪浅:)
回复
zhuzhuxxdd
2010年10月19日 22:01:07
18楼
受益匪浅:victory:
回复
chmoon1976
2010年10月20日 08:42:07
19楼
测电机的绝缘?难道有了隔离就不用拆线了吗?我们测电机绝缘的时候一般都要把电缆拆下来的啊。要不然企不把与线路相连的所有器件都测了吗?
回复
chmoon1976
2010年10月20日 08:48:10
20楼
测电机绝缘我们一般都把电缆拆除,要不然就等于把线路上所有的器件都测了绝缘,不仅仅是电机啊!,再说高压电机变频都带旁路,变频下口有隔离。低压的话测电机绝缘的机会也比较少,为了测电机绝缘加隔离也没什么必要,个人觉得电气线路上的元器件能少就少。
回复
hzkr8899
2010年10月20日 13:30:55
21楼
不懂 看高手怎么回答的
回复