新版给排水规范修改内容
南极洲
南极洲 Lv.6
2010年10月16日 14:56:09
只看楼主

新版《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)已经实行一段时间了,和老版相比,修改了不少内容,希望各位把自己知道的修改内容(最好把修改理由也写下来),大家一起交流。然后再整理一个完整版本,大家一起进步。 比如新规范:表4.3.12的注删除放大管径的做法,推荐排出管与立管同径。理由:污水立管底部、排出管放大管径后对底部正压改善甚微,盲目放大排出管的管径,适得其反,降低流速,减小管道内水流充满度,污物易淤积而造成堵塞。

[ 本帖最后由 zsr0088 于 2010-10-31 19:25 编辑 ]
免费打赏
南极洲
2010年10月16日 14:59:07
2楼
自己先顶
希望大家一起进步,帖子到一定的时候,我会整理一个相对完整出来供大家使用。
回复
南极洲
2010年10月16日 17:22:15
3楼
路过的人很多,停留的很少:o
如果每人一个意见,最后大家都会得到很多。
回复
xmz20080428
2010年10月16日 20:30:34
4楼
.感谢楼主发这么好的资料:handshake :handshake
回复
南极洲
2010年10月22日 14:21:50
5楼
调正了生活饮用水管道防回流污染措施的适用条件,补充了由生
活饮用水供给回流污染高危场所和设备的防回流污染要求。补充了倒
流防止器、真空破坏器的设置要求。
从《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 局部修订(征求意见
稿)反馈意见分析,许多意见集中在倒流防止器的设置,①由于对条
文理解差异造成重复设置;②倒流防止器水头损失大,小区不能满足
消防最低水压0.1MPa 的要求,与节能相悖;③不分回流的具体场合,
只用一种倒流防止器。
本次修订依据是执行国家新生活饮用水标准《生活饮用水卫
生标准》(GB5749-2006)明确规定的要求和目标。参考了国外规范
对生活饮用水防回流污染的设防要求,并根据我国市场提供的倒流防
止器的产品,制订生活饮用水防回流基本准则:在保证城镇生活饮用
水不受回流污染的前提下,根据回流性质,区别对待,同质水从宽,
异质水从严。具体规定如下:
A 空气隔断(以最小空气间隙保证不形成虹吸回流)
⑴ 生活饮用水给水配件、补水管口的最小空气间隙:
① 用水器具、构筑物———≥2.5D(管口直径);(强制性条文)
② 生活饮用水池(箱)补水———1.0D(25mm≤h≤150mm);(非
强制性条文)
③ 消防、中水、雨水回用水水池(箱)补水———≥2.5D 但h≤
150mm;(强制性条文)
⑵ 生活饮用水(池)箱泄空管、溢流管间接排水。(强制性条文)
B 管道隔断(通过在管道上设置防倒流装置实现管道内断流,阻止回
流)
⑴ 利用城镇生活饮用水管道水压直供,供水下游端有压生活饮用水
管道有可能产生反压回流的下列场所,应设置倒流防止器。(全部为
强制性条文)
① 水泵直接从城市管网中吸水;
② 从城市不同侧引入小区或单体建筑成环网;
③. 有温有压容器。
⑵ 由居住区、园区、厂区和建筑物内生活饮用水管道接出,供水下
游端有压非生活饮用水管道有可能产生反压回流的下列场所,应设置
倒流防止器。(全部为强制性条文)
① 消防用水管道;
② 连接对健康有危害物质等有害有毒可能污染的设备。
倒流防止器根据回流污染危险等级选用,除连接对健康有危害物质
等有害有毒可能污染的设备,必须采用安全型倒流防止器(第一级阀
瓣密封压差大于13.8kPa,第二级阀瓣密封压差大于6.9kPa),其余场
合均可采用低阻力倒流防止器(第一级阀瓣密封压差大于6.9kPa,第
二级阀瓣密封压差大于3.5kPa)。
⑶ 由居住区、园区、厂区和建筑物内生活饮用水管道接出,供水管
道下游端自由出流、有可能产生虹吸回流场所应设置真空破坏器。
a .用水器具、游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水
集水池等构筑物补水空气间隙<2.5D 时;(强制性条文)
b. 生活饮用水池(箱)淹没流;(非强制性条文)
c. 供水下游端为自由出流、地下或自动升降喷灌;(强制性条文)
d. 从生活饮用水管道接出消防(软管)卷盘。(强制性条文)
C.避免水箱(池)中生活饮用水滞留变质,生活饮用水池(箱)应与
消防用水的水池(箱)坚持分设、有条件合并。
⑴ 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)
分开设置。
⑵ 当小区的生活贮水量大于消防贮水量,且合用水池内的水循环
设计更新周期不大于48h 时,小区的生活水池(含小区分片的生活水
池)与消防水池可合并设置。
回复
xiaozheng1998
2010年10月25日 10:37:07
6楼
4.6.2.2 10层及10层以上高层建筑卫生间生活污水立管应设置通气立管,原来为宜,还有对单立管排水系统要求立管与支管连接处采用特殊配件才算单立管
回复
南极洲
2010年10月29日 23:09:06
7楼
补充叠压供水原则规定,太阳能、热泵热水供应等节能技术设计参数。
a. 从城镇管网叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供
水部门批准认可。
b.采用变频调速泵组供水或变频调速泵组配有低位调节水箱供水
时,应校核泵组在最低转速运行时不得断水。
c. 叠压供水设备配套的水箱中水滞留时间不得超过12h。
d.热媒系统(第1 循环系统)补充太阳能、热泵部分。
回复
南极洲
2010年10月29日 23:18:01
8楼
居住小区设计流量计算:
a. 居住小区给水管道服务人数小于等于衔接点(人数)时,住宅
按概率公式计算设计秒流量作为管段流量,小区配套设施(文体、餐
饮娱乐、商铺及市场)按平方根法和同时用水百分数法计算设计秒流
量作为节点流量;
b. 居住小区给水干管服务人数大于衔接点(人数)时,住宅按最
大小时平均秒流量计算作为管段流量,小区配套设施(文体、餐饮娱
乐、商铺及市场)按最大小时平均秒流量计算作为节点流量;
c. 小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和
景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均小时平均秒
流量计算节点流量;
d. 公建区室外给水管道按平方根法公式计算设计秒流量。
回复
南极洲
2010年10月29日 23:51:53
9楼
集体宿舍设计流量计算:
a. 集体宿舍用水量定额单列,提高用水量标准和 Kh 值系数;
b. 宿舍分类:
I 类——博士研究生、教师和企业科技人员,每居室1 人,有单独卫生
间;
II 类——高等院校的硕士研究生,每居室2 人,有单独卫生间;
III 类——高等院校的本、专科学生,每居室3~4 人,有相对集中卫
生间;
IV 类——中等院校的学生和工厂企业的职工,每居室6~8 人,集中
盥洗卫生间。
c. 按宿舍的居室人数、作息制度,区别对待:
① I 类、II 类宿舍仍按原规范平方根法计算公式计算给水管道设计流
量;
② III 类、IV 类宿舍按原规范同时用水百分数法计算公式计算给水管
道设计流量。规范增列了III 类、IV 类宿舍的卫生器具同时用水百分
数。
回复
南极洲
2010年10月31日 18:25:25
10楼
<建筑给水排水设计规范》gb50015-2003 版仅一条推荐性规定住宅
排水支管不宜穿越楼板进入他户
<建筑给水排水设计规范》gb50015-2003(2009) 版
1 地漏设置应符合本规范第4.5.7条~第4.5.10A条的要求;
2 排水管道管径、坡度和最大设计充满度应符合本规范第4. 4. 9、4.4.10、4.4.12条的要求;
3 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏 冒溢;
4 埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;
5 当排水横支管设置在沟槽内时,回填材料、面层应能承载器具、设备的荷载;
6 卫生间地坪应采取可靠的防渗漏措施。
回复
a9p906
2010年10月31日 18:35:21
11楼
自己先顶
希望大家一起进步,帖子到一定的时候,我会整理一个相对完整出来供大家使用。
回复

相关推荐

APP内打开