请教配电系统图……
ddddd02
ddddd02 Lv.3
2004年11月17日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 请教配电系统图,是否对?请高手指教 附件名:20041081097215659594.zip 文件大小:25K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

请教配电系统图,是否对?请高手指教



附件名:20041081097215659594.zip

文件大小:25K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liweilili1986
2006年06月26日 21:58:05
2楼
有大图吗?
回复
yyyzzzhhh
2006年06月26日 23:02:36
3楼
看了一下,有几个地方探讨一下;
1、接灯具用交联电缆,而且是4方的,有点浪费;
2、WL6、WL7用5芯电缆欠妥;
3、个人猜测这是个应急照明箱的系统图,次级的漏电开关应该可以省去;
4、接触器下端好像不应接开关,而是直接接入消防强启的灯具;
5、由于没有画全其它箱的系统,从此箱的标注来看,猜测进线电缆选取过大;
6、照明灯具的开关我一般都用1P的。
呵呵,也不知说得对不,见笑啦!
回复
lzdxm
2006年06月27日 06:25:29
4楼
hao
回复
ren.xm
2008年12月04日 19:14:28
5楼
甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!甚好甚强巨!