90kw的电机用多大的电线合适(铜线多大\铝线多大)请高手赐教
chuangongzai
2010年10月16日 10:05:16
来自于照明工程
只看楼主

新手迷惑中。在网上找到的关于三相电机电流计算的贴子,各有各的说法,使我这样的新手迷了,特向本坛的高手指点迷津来了,第一位我的建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为: 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

新手迷惑中。在网上找到的关于三相电机电流计算的贴子,各有各的说法,使我这样的新手迷了,特向本坛的高手指点迷津来了,
第一位
我的建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为:
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
你的45KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=45000/1.732*380*0.75=45000/493.62=91.2A

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是137A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
一般情况下,一台电机前的导线可选择25平方的铜芯导线,两台合起来的电源线要考虑两台电机同时工作的电流,35平方也可以,但比较紧张,不能满足同时启动,不能满足穿管敷设,也不能满足距离较远的供电。用50平方就比较保险,难得出现供电故障。因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量
第二位:
您好,90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏

1、算出相电流
  相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
        =90kW÷(√3×380V)
        =137A

2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),
        152A×1.3=178A

3、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。
  178A÷2=89平方毫米

4、查广东科技出版社《现代电工手册》
  需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米

5、结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。

到底谁的对呀,:Q
免费打赏
chuangongzai
2010年10月16日 10:06:26
2楼
自己顶一个先!
回复
lsyc93
2010年10月17日 11:06:56
3楼
如果是两台电机,则第一位计算电流正确,但选线错误,应选35mm2线供一台电机,两台则用90mm2主线
回复
shenshandeyu
2010年10月17日 15:45:47
4楼
3X95的铜线电缆
回复
charming8888
2010年10月21日 13:17:36
5楼
please experts give your comments and advice,support:time:
回复
charming8888
2010年10月21日 13:18:01
6楼
please experts give :lol advice,support
回复
warcloud
2010年10月21日 15:11:30
7楼
也要考虑距离和敷设方式 我们这里一般按照1KW1平方计算的 这样适当的抵消了电压降和穿管敷设需要考虑的系数问题,所以主电源考虑90MM2的电缆,满足2台电动机的启动 如果是一用一备的话就换50MM2的电缆,再分到每个电动机的时候 距离应该不会很远了 这个时候可以按照电缆安全载流量选择 45KW的电动机的额定电流在90A左右,查下电缆表就OK