12楼
KM1应增加时间继电器的延时断开接点,KM3应增加KM1的常闭辅助触点
回复
13楼
KM1最好与KM3用辅助触点互锁,这样形成的保护性能比较强,因为辅助触点电流很小一般不会造成粘连,用中间继电器增加费用,而且如果继电器本身质量如果出现问题也可能造成电机的损坏。本人意见。
回复
14楼
从理论上讲,KA1,KA2好像是多余的,仅仅依靠时间继电器和接触器的接点即可达到互锁的目的,但由于时间继电器的接点容量一般都较小,如果串接在接触器回路中长时间带电将会造成接点烧住,影响电机的停运及再次启动。所以说,加设两个中间继电器扩大了接点的容量,保证了电机的启停质量。
回复
15楼
sgfdsagdafg g
回复
16楼
电机在星型连接时线圈所承受的电压是线电压的根号3分一倍,而角型连接时线圈所承受的电压就是根号3倍,所以用星型启动时的电流比较小,呵呵,班门弄斧!
回复
17楼
hao
回复
18楼
继电器多余,浪费!
回复
19楼
能否请明白的朋友讲一下KA1、KA2在图中具体的作用!!!!1
新手上路!
谢谢...
回复
20楼
看不到啊
回复
21楼
答19楼,KA1与KA2的作用,使KM1、KM2、KM3在投入的过程中不至于出现触头竞争的问题,也使电动机在起动的过程中能比较顺利的执行动作命令。我认为这就是它们的作用。