斜管沉淀池
wangge0113
wangge0113 Lv.2
2006年02月16日 16:57:10
只看楼主

图纸简介: 斜管沉淀池。 附件名:20062151139966144651.zip 文件大小:242K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

斜管沉淀池。



附件名:20062151139966144651.zip

文件大小:242K

(升级VIP 如何赚取土木币)

tianlei810209
2006年02月19日 17:36:06
2楼
已经下载了,正在学习!
还有一个小问题希望借您的帖子发一下,我开始使用的是讯雷下载,下载之后没有信息,之后直接下载就好了!所以希望大家采用讯雷下载的时候请注意!
回复
huangzhiwen23
2006年02月20日 09:42:09
3楼
谢谢
回复
quake2002
2006年02月20日 14:21:45
4楼
平面图上没有明确标出进、出水管和排泥管的的位置和去向,看的不是很清楚
回复
fuweibai
2006年02月21日 21:46:06
5楼
我们单位正要施工,听设计院说是长春设计院的专利,不知仁兄的是否是专利的翻版
回复
doufengwei
2006年02月21日 22:44:34
6楼
谢谢!
跟我单位的图纸有区别.
很详细
能否多发几份够大家参考?感谢有心人
回复
lsa
2006年02月22日 14:09:46
7楼
本图总体上不错,但尚存在少许不足:
1、出水管上的阀门控制困难,应设阀门井
2、未给出穿孔集水管及排泥管做法
3、直高1.0m的斜管少见
4、斜管支架做法及材料不明
5、出水管上部管径及水平连通管阀标高不明
6、总排泥管平面定位及标高不明,Ⅱ-Ⅱ中应画出
7、Ⅱ-Ⅱ中未体现支撑墙与Ⅳ-Ⅳ、Ⅴ-Ⅴ不符
8、Ⅱ-Ⅱ中尺寸标注较繁,应突出工艺管道定位尺寸
9、从Ⅳ-Ⅳ、Ⅴ-Ⅴ看,管道与支撑墙间距过小,施工困难
10、Ⅲ-Ⅲ进水渠(平面图未表示)底标高、Ⅴ-Ⅴ下方出水管标高有误
11、缓冲层、清水层高度取值偏大,造成沉淀池深度过大,有点浪费了
以上是本人的一点浅见,不对之处敬请指正
回复
lsa
2006年02月26日 15:15:30
8楼
请大家发表意见
回复
杨大米
2006年02月27日 10:08:07
9楼
图纸画的很细,可以从小方面看出来,作者还是用心画了。
但是作为施工图是不够的,一下是个人观点。仅供参考!1
1、首先各管径大小、壁厚、材料都没有。
2、缺穿孔排泥管的大样图,
3、管线是不是用粗线好点
4、墙一般不用填充,对图面有点乱,可以打完底图后描红。
回复
tjuwqh
2006年03月16日 15:15:40
10楼
正式我所需要的,谢谢楼住了
回复
yingni
2006年03月23日 16:38:19
11楼
请教,斜管沉淀池的清水层及缓冲层取多少为宜?(规范都取的很高)
若采用刮泥机排泥,沉淀池要做多深?