发电机房二氧化碳气体灭火
mayong
mayong Lv.4
2006年01月17日 09:13:26
只看楼主

图纸简介: 发电机房二氧化碳气体灭火,一发电机房,储油间合为一区。 附件名:20061111136963361832.zip 文件大小:120K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

发电机房二氧化碳气体灭火,一发电机房,储油间合为一区。



附件名:20061111136963361832.zip

文件大小:120K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
linaoao2
2006年09月15日 23:34:42
2楼
学习中!
觉得这图对我还是有用,谢谢楼主!
回复
sodis
2006年11月24日 19:10:39
3楼
不错!!可以学习一下!!多谢楼主!!!
回复
gyh1737
2006年12月02日 21:23:47
4楼
正是我想拜读的,因为我正为柴油电站的设计而发愁,谢谢.
回复
jindunff
2007年03月09日 15:56:38
5楼
非常感谢宝贵资料
回复
pyzxcyy1
2007年06月01日 00:19:49
6楼

产品简介: 发电机房七氟丙烷气体灭.

七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统

1. 概述

1.1灭火剂简介

七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。

七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL=9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。


1.2 适用范围

七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性 — 在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。

按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。


1.3产品特点

1.3.1 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。

1.3.2 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。

1.3.3 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。

1.3.4 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。

1.3.5 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。

1.3.6 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。

1.3.7 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。

1.3.8 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。

1.3.9 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

1.3.10技术力量雄厚,售后服务到位。多名经验丰富的工程师为用户提供咨询解决方案的优质服务,并在系统设备投入使用前派出经验丰富的授课讲师,为使用单位培训一批能全面掌握系统设备操作、维护等技能的工作人员。

2 主要技术参数

2.1 灭火剂储存装置规格: 钢瓶40L/70L/100L/120L/150L/180L,悬挂罐体14L/20L/30L/40L/50L/60L。

2.2 20℃储存压力: 钢瓶2.5MPa/4.2MPa,悬挂罐体0.8MPa/1.6Mpa。

2.3 最大工作压力(50℃): 钢瓶3.4MPa/5.3MPa,悬挂罐体1.3MPa/2.5MPa。

2.4 启动方式:定温玻璃球爆破启动/电磁启动/机械应急启动。

2.5 电磁驱动装置。氮气源压力6.0±1.0MPa(20℃),启动电源 DC24V/1.5A。

2.6 灭火剂充装密度: ≤1150kg/m3。

2.7 灭火剂喷放时间: ≤8s。

2.8 防护区环境温度: 0℃~50℃。

2.9 储存装置喷放剩余量: ≤2Kg。

2.10 储瓶间室温要求: 0℃~50℃。


广州市番禺振兴消防设备有限公司
地址:广州市番禺区沙湾镇陈涌综合开发区兴业路.511483

电话:020-82327002.E-mail:pyzxcyy@163.com

联系人:陈英彦先生.手机:13538731032

标签: 消防设备 评论 设计参考 建筑给排水 消防工程 电信 房产 随笔.
回复
wdunreal
2007年07月05日 22:48:19
7楼
感谢楼主上传图纸,下载下来学习参考下!
回复
liu0012001
2007年07月12日 12:24:54
8楼
gf fg dh
回复
liu0012001
2007年07月12日 12:25:50
9楼
七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。
回复
wjb667
2007年10月27日 06:12:08
10楼
小区中单独的发电机房要不要设置消防????????????????????????????/
回复
yyb2002
2008年01月23日 10:37:34
11楼
不错哟,学习一下呢?
回复

相关推荐

APP内打开