这两天做路灯 用发电机带 结果发电机操作人员零火线接反了 输入了380伏电压 灯都不亮了 请问大家那里会坏啊 光源 保险 触发器 电容 还是镇流器 是高压钠灯 谢谢大家了 急啊啊
这两天做路灯 用发电机带 结果发电机操作人员零火线接反了 输入了380伏电压 灯都不亮了 请问大家那里会坏啊 光源 保险 触发器 电容 还是镇流器 是高压钠灯 谢谢大家了 急啊啊
2楼
这些都有可能损坏,慢慢找吧。最好只是保险坏了,那可就烧高香了。
回复
3楼
初学电气....希望楼主没有什么大问题....顺便问一下,路灯都是用220V的吧?
回复
4楼
零火线接反了,怎么就变成380V了。
回复
5楼
楼主的意思是本来是单相供电 一火 一零 结果接成2火线 后果不清楚:)
回复
6楼
应该是保险会烧掉,镇流器也有可能被烧,但是触发器, 电容,光源被烧得可能性较小,
回复
7楼
挻麻烦了,估计大面积烧坏
回复
8楼
我也在合计这个问题?为什么呢,希望高手给予解答
回复
9楼
接反的两根火、零电线,用了原来的零线,接错后是火线了
而是另外一跟正常的火线,是两根火线,so,380V
回复
10楼
一个一个查找排除看是什么坏了。
回复
11楼
这个只能用排除法来解决了
回复