小高层消防?急!!
hcding
hcding Lv.2
2002年04月25日 20:21:02
只看楼主

12层板式小高层,5个单元,1梯2户,每层设1个双栓消火栓,是否每个单元屋顶都需设置消防水箱和气压稳压装置,这样做是否合适?如果每栋小高层设1个消防水箱和1套稳压装置,是否可行?甲方不让在屋顶设置环形管网,有这方面工程经验的同行请赐教,谢谢!!按北京市的规定,在通县的居住区是否需要设中水系统!!谢谢!1

12层板式小高层,5个单元,1梯2户,每层设1个双栓消火栓,是否每个单元屋顶都需设置消防水箱和气压稳压装置,这样做是否合适?如果每栋小高层设1个消防水箱和1套稳压装置,是否可行?甲方不让在屋顶设置环形管网,有这方面工程经验的同行请赐教,谢谢!!

按北京市的规定,在通县的居住区是否需要设中水系统!!谢谢!1
免费打赏
hugngcyzf
2002年04月26日 18:45:25
2楼
何人遇到和我一样的问题?兄弟刚做了一个
回复
mesgi
2002年04月26日 22:50:18
3楼
一个消防水箱(容积要够)+一个气压稳压装置就够了。
回复
xd999888
2002年04月27日 00:57:03
4楼
两根立管,单口栓,梯间成环!!!!!!!
回复
96013103
2002年04月28日 13:43:07
5楼
如果压力够,不做气压给水装置也可以吧?
回复
飞鱼
2002年04月28日 23:47:05
6楼
这甲方的要求也够怪
梯间成环具体是怎样的啊?