2楼
应该可以的,独立基础+拉梁
回复
3楼
建议不要用,不然的话独立基础会做的很大,如果轴网太密的话,独立基础就错不开,受力就不明确了
回复
4楼
如果地基均匀可以用,可以进行地基承载力修正并满足基础埋深要求。
回复
5楼
可以用,计算合适就行
回复
6楼
可以
回复
7楼
注意埋深。大于层高的1/18。我前年的18层,也做独立基础
回复
8楼
你是什么结构体系,短肢墙?独立基础可以做,只要承载力够,就是不知道能否避让
回复
9楼
感觉最后一个问到主要的了,什么结构体系都不知道定基础?剪力墙你准备怎么用独立基础?看LZ说的承载力不错,是可以用的,算起来埋深也不深,可以设置拉梁
回复
10楼
10层办公楼荷载比较大,地基承载力230KPA,独立基础一定很大,不经济。如果地基为岩石,地基承载力400KPA以上,可行。
回复
11楼
不建议做独基,施工受力都不是最简单的,剪力墙结构还是条基桩基的好...
回复