三星级宾馆给排水工程设计
cwdszz
cwdszz Lv.2
2005年09月09日 09:11:46
只看楼主

图纸简介: 本工程总建筑面积26081 m2。大楼主体十九层(不包括地下层),主楼建筑高度66.10米。室内设有完善的冷热水给排水供应系统,设置独立的消火栓给水系统和自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及灭火器。 附件名:20056201119198766557.zip 文件大小:1924K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程总建筑面积26081 m2。大楼主体十九层(不包括地下层),主楼建筑高度66.10米。室内设有完善的冷热水给排水供应系统,设置独立的消火栓给水系统和自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及灭火器。



附件名:20056201119198766557.zip

文件大小:1924K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ftcmx
2006年03月03日 13:34:18
22楼
讨厌积分制
回复
xj19712000
2006年03月03日 15:24:32
23楼
图面质量差,无热水系统,多张图纸存在大量空白,没什么参考价值!
回复
homing
2006年03月06日 08:53:13
24楼
看了图纸,鄙人有以下意见:
1、设计说明中缺设计依据(相关规范和规程、标准等);
2、采用的图集部分为作废图集,如S161已更换;
3、卫生间大样图中没有卫生器具的安装尺寸,同时也没有指明安装图集和标准;
4、无论是给水系统图还是排水系统图,都处理得比较粗糙,管线交叉地方断线不明确,卫生器具的连接不清晰,过于粗糙;
5、给水横支管和排水横支管安装高度不明确,管径标注不清晰;
6、无热水相关图纸;
7、标准层自喷支管设计不合理,从卫生间顶或底走,与卫生器具的排水管冲突;
8、平面图中未见消火栓的布置位置,与系统图对照不起来,电梯前室应布置消火栓;
9、消火栓系统图中管径、交叉、标高等表示不清楚;
10、由于作者说用的是天正给排水所做的设计,我估计是天正给排水6.5或更高版本吧,我用天正给排水6.0打开还是一样的问题:N多块与标注不清晰。我建议,作者下次传图的时候先处理一下。
11、我估计作者的作品为毕业设计,很多地方不符合规范要求。
12、总之,这份图纸较为粗糙,但是可以看出作者的绘图功底和专业知识比较扎实,相信在以后的设计工作中会有更大的发展空间。
以上为个人部分观点!
回复
lb0225
2006年03月07日 16:01:57
25楼
我怎么下不下来,我最近在做一个宾馆,
很想参考一下.
回复
feixue48499206@co163
2006年03月10日 20:54:43
26楼
taicha
太差
回复
liuxinwei-506
2006年03月11日 11:34:28
27楼
可问是那里的工程项目?
很多东西 都看不到 没有天正给排水啊!!
郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wei11bin22
2006年03月11日 12:11:40
28楼
我怎么没有下成功啊...
回复
碧水
2006年03月11日 23:47:20
29楼


我下载怎么很多东西看不到,你用什么软件看的?
回复
cwdszz
2006年03月15日 22:33:51
30楼
非常感谢homing-审图员 的评审,盼以后能更多的与你及其他同行交流!
回复
liukui6614
2006年04月14日 21:10:04
31楼
我觉得图纸是非常不错的 而且呢有十分详细的标注 但是不知道该宾馆的详细图纸 我希望假如在江西的话 我就可以去好好的看看了 排水是一个十分复杂的设计 能够做到如此已经不错了 希望能再努力发展