我想请教下有关西门子火灾报警的问题
condec
condec Lv.3
2010年10月15日 11:07:00
只看楼主

我想问下fc18系列如何和消防泵联动,是直接联动盘连接?还是要中间转换?转换模块用什么?好像没找到过。线型选什么?求教,谢谢。

我想问下fc18系列如何和消防泵联动,是直接联动盘连接?还是要中间转换?转换模块用什么?好像没找到过。线型选什么?
求教,谢谢。
免费打赏
condec
2010年10月15日 14:13:35
2楼
已解决,用4根线直接与消防泵相连。