某5层浴室给排水图
mayong
mayong Lv.4
2005年06月03日 13:12:43
只看楼主

图纸简介: 五层,有大堂及包房,冷热水及消防,单管供水. 附件名:20055271117170261873.zip 文件大小:494K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

五层,有大堂及包房,冷热水及消防,单管供水.



附件名:20055271117170261873.zip

文件大小:494K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xiaoxng
2006年03月23日 01:10:15
2楼
非常感谢您提供的资料,有一些不太理解的地方想请教一下设计师
1.热水立管及横干管为何不循环
2.给水及热水管试压建议为1.0MPa
优点:注意了一些细节
浴室标明了采用带网筐地漏,并设置了室外毛发集水井
溢流管的防虫网有详细的做法



回复
xiaoxng
2006年03月23日 01:12:50
3楼
还有这个地方排水不会返水吗
回复
cholera
2006年03月23日 10:49:24
4楼
只对图面发表个人意见:
NO.1:水泵接合器少,水泵接合器管径为DN100,通水能力为10L/S,室内消火栓用水量为15L/S,而且水泵接合器“不宜少于2个”。
NO.2:说明中,排水管道坡度有误。
NO.3:这图很细,但是卫生间详图及系统图中有管段未标管径。
NO.4:这楼结构板多厚?我估计是100厚的板,那么在排水横管接入立管时候标高H-0.3就大大的不够了。再加上一点点坡度。建议去看看《卫生设备安装》99S304,看看卫生器具横管安装时候起始点距离板下皮有多远。
N0.5:图中管线难以分清管线类别,应参见《给水排水制图标准》,不能只从立管上分辨管线类别。
回复
hgggd
2006年10月23日 22:40:49
5楼
资料挺不错的,非常感谢,费了很大的劲找这一类的资料,觉得很有参考价值,帮助很大。再次谢谢楼主了。
回复
hgggd
2006年10月23日 22:41:33
6楼
资料挺不错的,非常感谢,费了很大的劲找这一类的资料,觉得很有参考价值,帮助很大。再次谢谢楼主了。
回复
rockchain
2006年11月03日 14:20:44
7楼
资料挺不错的,非常感谢,费了很大的劲找这一类的资料,觉得很有参考价值,帮助很大。再次谢谢楼主了。
回复
57690900
2006年11月03日 14:37:30
8楼
资料挺不错的,非常感谢,费了很大的劲找这一类的资料,觉得很有参考价值,帮助很大。再次谢谢楼主了。
回复
guolingtao
2006年11月04日 14:31:44
9楼
谢谢啊
回复
whwddlm
2006年11月14日 15:13:23
10楼
楼主辛苦了,谢谢,图纸有参考价值啊,下下看看.继续努力啊
回复
long-7936
2007年02月11日 13:11:53
11楼
哼好,楼主辛苦了