【求教】高压电机的功率测量
yeatsdong
yeatsdong Lv.4
2010年10月15日 09:48:55
只看楼主

对于6/10KV的高压电机(拖动水泵),怎么测量其实际运行功率?

对于6/10KV的高压电机(拖动水泵),怎么测量其实际运行功率?
zyz8438
2010年10月15日 10:55:41
2楼
装一个功率表不就可以了吗?
回复
dv100
2010年10月15日 11:01:18
3楼
装一个多功能表,根据运行电压和运行电流以及电机参数就可以算出运行的电机功率。
回复
yeatsdong
2010年10月15日 12:19:01
4楼


不好意思,前面没说清楚。离线检测,原系统尽量不改动。怎么不改变原线路安装功率计?
回复
yeatsdong
2010年10月15日 12:22:18
5楼


工厂里的高压电路用户一般不允许直接接入的吧,不方便在原线路上直接接啊
回复
charming8888
2010年10月15日 13:10:59
6楼
学习了,以前没见过
回复
lingxuct
2010年10月15日 17:42:29
7楼
6/10KV的高压电机,功率表“工厂里的高压电路用户一般不允许直接接入的吧,不方便在原线路上直接接啊”?“怎么不改变原线路安装功率计?”

可以在高压柜上直接装表,表的电压线取自电压小母线,表的电流线取自电流互感器的二次测量绕组,不用改线,电压并接,电流在端子排上接。
回复
海中石
2010年10月16日 00:29:48
8楼
表的电压线取自电压小母线.这话怎么理解呀?
回复
zyz8438
2010年10月16日 08:06:40
9楼
中、高压系统都有PT,将高低压转换成100V后,一般都上到开关柜的柜顶,以电压小母线的形式贯穿所有开关柜。所有需要取母线电压的回路,都可以从小母线上取电压。
回复
hsa8
2010年10月16日 08:24:51
10楼
一般的 综保都有计量功能,不如改装综保,简单高效。
回复
charming8888
2010年10月16日 14:05:39
11楼
低压方面的,综保比较贵一点