请教各位大侠,通信管线设置的人孔井的间距有什么要求吗?一般间距多少?
请教各位大侠,通信管线设置的人孔井的间距有什么要求吗?一般间距多少?
12楼
我按50米设置,审图的说太密集了。
回复
13楼
我们也是80~100米之间控制
回复
14楼
谢谢,正需要电子版的。
回复
15楼
回复
16楼
一般设计都是按80~100米设置人孔井
回复
17楼
GB 50373-2006 《通信管道与通道工程设计规范》里是说水泥管道不超过150M,塑料管道不超过200M,高级公路不超过250M,郊区光缆专用塑料管道,可达1000M,而《电力电缆井设计与安装》07SD101-8里说,直线段上电缆井距离不宜大于100M。本地通讯部门也是建议100米左右,不超过120米,本人根据实践经验,在城区道路设置通讯井的话,以100M 左右为宜,因为考虑道路两侧小区通讯线的接入,单侧布置的道路应200米左右设置过路管,方便另一侧小区通讯线的接入。
回复
18楼
民规中第20.7.4条的12条说建筑群内人手孔井间距不宜超过120米,值得参考一下
回复
19楼
感谢大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复