通信管线设置的人孔井的间距有什么要求吗?
gxh1983
gxh1983 Lv.12
2010年10月15日 09:41:29
只看楼主

请教各位大侠,通信管线设置的人孔井的间距有什么要求吗?一般间距多少?

请教各位大侠,通信管线设置的人孔井的间距有什么要求吗?一般间距多少?
免费打赏
pz30
2010年12月28日 23:00:57
2楼
你可以参考一下GB 50373-2006 《通信管道与通道工程设计规范》,最长200米
回复
xj.7204
2010年12月29日 08:35:37
3楼
能否上转一本GB 50373-2006 《通信管道与通道工程设计规范》。我手头上只有03版本的。原来都过期了。
回复
xj.7204
2010年12月29日 09:51:31
4楼
管道段长按人孔位置而定,在直线路由上,水泥管道的段长最大不超过150米;塑料管道可适当延长,高等级公路上的通信管道段长最大不超过250米。对于郊区光缆专用塑料管道,根据选用的材质和施工方式不同段长可达1000米左右。
回复
心香
2010年12月29日 14:47:19
5楼
http://bbs.co188.com/content/0_3020163_1.html
7.01条

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-12-29 14:51 编辑 ]
回复
heshang0168
2010年12月29日 15:45:17
6楼
一般设计都是按80~100米设置人孔井
回复
xuenan212
2011年01月01日 14:59:11
7楼

非常赞同。。
回复
ym373419261
2011年01月04日 23:11:58
8楼
一般都是100m左右吧~~
回复
磨磨
2011年01月05日 23:29:19
9楼
我也是这样做的,80到100米。:lol
回复
ouyingxiay
2011年02月11日 15:57:43
10楼
一般设计都是 80~~120米,有时也要看道路纵坡
回复
hengli8674
2011年02月14日 16:04:07
11楼
不超过100米。
回复

相关推荐