防水套管
germanbiogas
2010年10月14日 18:30:19
来自于水处理
只看楼主

问一下大侠们,根据图集02S404柔性防水套管A型的管的法兰压盖所在的一端为非迎水面,而在柔性防水套管B型中,法兰压盖所在的一端为内墙,及迎水面???搞不懂,我如果用B型,到底哪端放在有水的一面。急啊!!!

问一下大侠们,根据图集02S404柔性防水套管A型的管的法兰压盖所在的一端为非迎水面,而在柔性防水套管B型中,法兰压盖所在的一端为内墙,及迎水面???
搞不懂,我如果用B型,到底哪端放在有水的一面。

急啊!!!
333cceed53fb6b2b70ed.pdf
835 KB
立即下载
免费打赏
57690900
2010年10月31日 11:22:54
2楼
谢谢哈 !!打出再找这个图集在这找到了在一次感谢,谢谢哈1!!!
回复
liangxu7125
2010年11月18日 13:22:22
3楼
真的俄很不错,很谢谢哈,现在到处在找这个图集的!!!谢谢哈
回复
小天下
2011年03月31日 08:44:58
4楼
不错的图集,下载了,谢谢楼主的无私奉献啊!
回复
liyd
2011年04月01日 17:06:39
5楼
这个还用问吗?看说明就明白了啊
回复
ys555250
2012年06月28日 10:34:50
6楼
你看看总说明上面有写,3.2条:A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。也就会说A型法兰压盖放在池壁的外侧,B型的法兰压盖放在建筑物内(房屋外墙内测,防止生锈等作用)。