二沉池平剖面
sanfriend
sanfriend Lv.7
2003年06月12日 00:00:00
只看楼主

3615

3615
doufengwei
2006年02月21日 23:06:13
2楼
您恼恨谦虚,您感到简单,但对我们刚如行的人来说,确实收益非浅
回复
xinadd
2006年02月22日 11:04:07
3楼
本图为中心进水、中边出水的辐流式沉淀池,所采用的刮泥机为半桥式周边传动刮泥机,进出水均为自流,排泥采用潜污泵。
该图绘图较为详细,图层清晰,但仍有以下几点瑕疵:
1、刮泥机的安装表达不够清晰。
2、出水堰出水管采用水平出流,可能会造成壅水,且无法达到满管流的状态,减少出水量,建议换成直落管。
3、a-a剖面的污泥出口管与大样图中阀门安装方式不一致,且安装阀门在地底,无法操作,应增设阀门井。
4、污泥池放空管的标高太高,无法完全放空,且阀门也为地下,无法操作,且平面与大样阀门安装也不一致。
5、预埋管、预埋铁、预埋电缆、预留洞建议在土建图上表达清楚即可,土建尺寸在工艺图上不一定表示,以免影响工艺图的标注效果。
6、排泥泵无备用是否妥当?建议一用一备。
7、设备表与材料表建议分开列,同时在图纸上标注对应的设备材料编号。
8、栏杆、爬梯可列图集号。3.2m的高度仅九级台阶不符合常理。





回复
dahom
2006年02月23日 16:34:15
4楼
对于这一张图想要表示所有的工程要素是不够得,在细节表示的问题上有欠缺。这图只能作设计描述用。
回复
dahom
2006年02月23日 16:42:01
5楼
施工时还是需要,细部构造图。另外图纸应将设备安装的要求表达出来。
回复
enen
2006年02月25日 01:56:07
6楼
阀门井等,列图集号即可
回复
fallingstar05
2006年04月04日 17:21:39
7楼
1、可能因故去掉了图签栏,按图框量的比例应是1:100,那么指北向的大小不对,放的位置也该是平面图的右上角;
2、剖面图池体缺少钢筋混凝土填充;
3、池底缺少坡度标识;
4、进水导流筒交代的不清楚;
5、缺少P视图、a详图及堰板大样图;
6、穿孔管宜孔向下安装;
7、平面图中标注园应用箭头而非建筑线;
8、设备应该进设备表,且有设备位号;
9、图层管理器看没有分层定义线宽,如果打印样式不控制,图纸将没有层次感;
10、防水套管没进材料表,尽管土建会预埋套管,但安装还有打口,因此也有安装的工作量;
11、应说明材料的统计范围、管道的防腐等;
12、按理还应有个浮渣斗及排渣管;
13、管口描述“来自二沉池”!?难道此池是浓缩池!?
回复
hktk001
2006年04月05日 10:22:54
8楼
1、图中没有标注标高,即便不是施工图也不能省去标注的;
2、因为图中的蓝线表示的不仅仅是墙体,还有一些空档,所以剖面图池体应用钢筋混凝土填充;
3、辐流式沉淀池中心筒处应有一个污泥上升管,然后通过静水压力排出沉淀池,但是这个图中用的是直接压力排泥,效果不好,建议改一下;
4、图中出水堰没有详图,因为出水效果受出水堰形状影响较大,因此应有这个图;
5、进水是从中心下部进的,但是应该标出来进水管;同时排泥管也不能简单的用一条线表示,应画成管状;
6、B-B剖面图下边红线是不是一个放空管啊,也表示成管状啊;
7、沉淀池上边的浮渣怎么办,应按个浮渣槽。
回复
yiran2364406
2006年04月05日 10:44:56
9楼
终沉池
回复
nkboston
2006年04月05日 10:55:05
10楼
我有个问题,在我接触的工业废水中二沉池是没有浮渣的,是不是浮渣槽和浮渣管不一定需要设置?
回复
ouyanggn-1982
2006年05月10日 21:02:13
11楼
你的图片挺好的,不过我是初学阿,没有意见发表,能借鉴你的图片看看吗,楼住大人,不过您就高抬贵手别扣我分数好不好,我是初学乍到的,拜托拜托
回复

相关推荐