净扬程减少,电机电流增大怎么办?
paul791117
paul791117 Lv.2
2006年02月17日 11:58:21
来自于水处理
只看楼主

由于水位上升,使原本75米的净扬程减小到10米,水泵运行时流量增大,电流增大,有什么办法即能保证正常供水,又能保证在额定流量和电流下工作.注:变频泵和工频泵并联  有流量调节阀   

由于水位上升,使原本75米的净扬程减小到10米,水泵运行时流量增大,电流增大,有什么办法即能保证正常供水,又能保证在额定流量和电流下工作.

注:变频泵和工频泵并联
  有流量调节阀
   
免费打赏
guo6022
2006年02月19日 10:00:27
2楼
不知道采用的是什么泵,如果是立式多级离心泵,可以拆除几级叶轮,卧式泵可以切割叶轮,
也可以加大出口阻力,使其运行在工作曲线内,
如果水位是处于一直变化的过程,建议采用液位传感器+两组泵组(一组高扬程,一组低扬程的)这样可以在液位上升到一定程度时切换泵组运行,这样的运行成本肯定较低,好好算一下,说不定节省的电费很快就可以买那套低压的泵组了.
回复
ysx-2005
2006年03月05日 08:15:31
3楼
用变频器降低水泵转速,减少流量。关小水泵出口阀门,减少出水量。