6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
这两条规范看似有矛盾! 都是单元式住宅为什么十一层及十一层以下的单元式住宅为乙级防火门呢?十八层以下(包括十一层及十一层以下),个人认为6.2.3 条主要是针对两个疏散楼梯也就是两个安全出口而设的,如果十一层及十一层以下的单元式住宅没有两个安全出口还是应该按6.1.1.2 户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m。问题是现在的十一层单元式住宅有谁会笨到设两个安全出口! 以上言论只代表个人观点不代表本网站认同或认可此观点。
2楼
小兄弟啊,你还没看明白,再仔细前后看看,不要只看这两条,要结合条件去看~~~
回复
3楼
我在一个好像叫王喟云的资料上看到,十一层不是很高的建筑做乙级防火门也是可以的!
回复
4楼
眼界决定境界,思路决定出路,定位决定地位,性格决定命运,细节决定成败,脑袋决定口袋!
回复
5楼
太有哲理了!我要以此作为本人的左右铭
回复
6楼
这个问题我也纠结了很长时间,问了很多人,都是事是而非
回复
7楼
1楼的好像很明白,为什么不仔细讲讲呢?条件是一个防火分区只做一个出入口才需这样设置,那么我问了,如果一个十八层的楼,每层两个单元,每层面积不超出一个防火分区,每单元肯定会有一个出入楼梯,那么是不是可以理解为一个防火分区有两个出入口了,也就不受此条限制了?如果说这不能这样理解,因为两个出入口不联通,那是不是可以理解为每个单元为一个防火分区了,如果说每个单元理解为一个防火分区的话,那么十八层及十八层以下住宅肯定都应是6.1.1.2条的规定了;
可是,确实做过十二层的每个单元一个楼梯,户门为乙级防火门,审图中心也没有说什么不对
很纠结!
回复
8楼
我现在觉得我们需要在高层建筑防火分区的问题上研究研究了;
回复