负一层的走道门厅照明是单体多层住宅的,三级负荷就行了负一层的走道门厅照明同时也是地下室疏散安全出口,而整个地下室既有高层住宅又有多层住宅,若按一级负荷供电,则必须由地下室防火分区的配电箱供电;若按三级负荷供电,则走道需有带蓄电池的灯。可是允许同一个地下室同时存在2两种不同负荷等级的疏散灯吗?问题:住宅小区(高层+多层住宅)的地下室,多层住宅在负一层的走道门厅等的疏散照明如何供电?1.住宅在负一层的走道门厅照明由地下室相应防火分区的配电箱(一级负荷)供电
负一层的走道门厅照明是单体多层住宅的,三级负荷就行了
负一层的走道门厅照明同时也是地下室疏散安全出口,而整个地下室既有高层住宅又有多层住宅,若按一级负荷供电,则必须由地下室防火分区的配电箱供电;若按三级负荷供电,则走道需有带蓄电池的灯。可是允许同一个地下室同时存在2两种不同负荷等级的疏散灯吗?
问题:
住宅小区(高层+多层住宅)的地下室,多层住宅在负一层的走道门厅等的疏散照明如何供电?
1.住宅在负一层的走道门厅照明由地下室相应防火分区的配电箱(一级负荷)供电
2.由多层住宅本身配电箱(三级负荷)供电,照明带蓄电池