住宅小区(高层+多层住宅)的地下室,多层住宅在负一层的走道门厅的疏散照明如何供电
gzbxdesign2
2015年01月05日 13:55:37
只看楼主

负一层的走道门厅照明是单体多层住宅的,三级负荷就行了负一层的走道门厅照明同时也是地下室疏散安全出口,而整个地下室既有高层住宅又有多层住宅,若按一级负荷供电,则必须由地下室防火分区的配电箱供电;若按三级负荷供电,则走道需有带蓄电池的灯。可是允许同一个地下室同时存在2两种不同负荷等级的疏散灯吗?问题:住宅小区(高层+多层住宅)的地下室,多层住宅在负一层的走道门厅等的疏散照明如何供电?1.住宅在负一层的走道门厅照明由地下室相应防火分区的配电箱(一级负荷)供电


负一层的走道门厅照明是单体多层住宅的,三级负荷就行了
负一层的走道门厅照明同时也是地下室疏散安全出口,而整个地下室既有高层住宅又有多层住宅,若按一级负荷供电,则必须由地下室防火分区的配电箱供电;若按三级负荷供电,则走道需有带蓄电池的灯。可是允许同一个地下室同时存在2两种不同负荷等级的疏散灯吗?

问题:
住宅小区(高层+多层住宅)的地下室,多层住宅在负一层的走道门厅等的疏散照明如何供电?
1.住宅在负一层的走道门厅照明由地下室相应防火分区的配电箱(一级负荷)供电
2.由多层住宅本身配电箱(三级负荷)供电,照明带蓄电池


呆呆123
2015年01月05日 15:55:39
2楼
给你顶起吧
回复
tomasying3
2015年01月05日 17:10:48
3楼
呆呆123 发表于 2015-1-5 15:55 给你顶起吧由多层住宅本身配电箱(三级负荷)供电,照明带蓄电池是按二级供电,还是一级供电。我一直很不清楚这个概率,求高手指点。
回复
呆呆123
2015年01月06日 08:01:40
4楼
我也不会,只能给你顶起来。让专家看到
回复
聆听声音
2015年01月06日 08:15:58
5楼
住宅照明还是很懂,顶起。学习中!!
回复
学海无止境
2015年01月06日 09:03:10
6楼
只能有一种界定,不可能又是高层,又是多层,那就按高层设计
回复
月中弓
2015年01月06日 09:27:20
7楼
根据民规3.2.2条常用用电负荷分级表中第22款,整个汽车库应该按一级负荷供电,多层所在的地下室应由所在防火分区的应急照明箱供电,地上多层的公共照明可由各单元电表箱供电。