40.5kv和35kv
xingxingzhihuo111
2006年02月17日 10:18:10
只看楼主

根据《民用与配电》,中压范围指1kv≤中压≤35kv,可是很多人说40.5kv和35kv是一回事,我很迷惑,怎么理解呢?此外,40.5kv的产品是属于中压产品吗?请各位前辈指点,谢谢!!

根据《民用与配电》,中压范围指1kv≤中压≤35kv,可是很多人说40.5kv和35kv是一回事,我很迷惑,怎么理解呢?此外,40.5kv的产品是属于中压产品吗?
请各位前辈指点,谢谢!!
免费打赏
遵义
2006年02月17日 10:33:00
2楼
哪你认为10kV和12kV呢?
10kV和35kV按国标来说,
都是不规范的说法!
回复
jk_00
2006年02月17日 10:38:52
3楼
首先,中压产品的电压等级为3.6kv~40.5kv.
现在所说的3.6kv,7.2kv,12kv和40.5kv,对应标准未修订前的3kv,6kv,10kv,和35kv.是指按新标准修订以后的术语-[额定电压];
原标准中有额定电压和最高电压的区别,现在人们所说的1万伏或10kv和35kv就是指老标准中的额定电压,最高电压一般为额定电压的1.2倍.标准修订后的额定电压就是最高电压.所以一般情况下,35kv是口头说法,实际就是指额定电压40.5kv.(但也有例外,由于电网的关系,有的电网现在的实际运行电压就是35kv).
回复
xingxingzhihuo111
2006年02月17日 10:42:13
4楼
哦,谢谢楼上的各位良师!
中压是3.6kv~40.5kv,这个是哪个规范讲的呢?国标吗?
我在《中国电器工业年鉴》上看到这么一段“中压配电10kv~20kv”这个电压等级好像很混乱。
再请指点!
回复
xingxingzhihuo111
2006年02月17日 10:48:40
5楼
此外,我看到IEC标准和欧洲标准规定:
V≤1kv是低压;1kv<V≤35kv,是中压;V>72.5kv是高压。
我们国家采用的电压标准究竟是哪一个?
我很糊涂
回复
liujiefeng
2006年02月17日 11:14:59
6楼

版主解析的很清楚,强烈支持!!!
回复
wlgcqu
2006年02月17日 15:51:05
7楼
最高电压一般为额定电压的1.2倍. 应该是1.15倍
回复
kaman2003
2006年02月17日 22:15:13
8楼
35kv的最高运行电压是40.5kv
回复