请教:4X4米的十字梁的疑问?
word_2019
word_2019 Lv.5
2010年10月13日 18:57:59
只看楼主

请教:有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?请教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]

请教:
有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4
喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?
就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?
请教各位了
未命名.jpg

[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
word_2019
2010年10月13日 19:38:44
2楼
那是梁距4米了,加上梁宽就4.2米了
回复
edi-zcy
2010年10月13日 20:13:30
3楼

表示赞同。梁距4m就是两中心距4m ,已经含梁宽。
回复
mickjiang
2010年10月13日 22:42:00
4楼
4X4米的十字梁 喷头间距有4米是没关系的 ,其重点是满足4个相邻喷头且保护面积范围内的喷水强度满足规范要求,我们这边的做法是采用流量系数115的喷头。这样就满足喷水强度要求了。用80的一般达不到规范要求。
回复
word_2019
2010年10月14日 09:08:44
5楼
请教:4X4米的十字梁的疑问?
回复
w-jwei
2010年10月14日 15:43:11
6楼
规范上说的是梁间距,没有具体说明到底是梁之间的净距还是轴线之间的距离,从安全与避免审图提这条,我们都是按轴线之间的距离来计的,这样,就不会有任何的问题了!!
回复
poedan
2010年10月26日 23:21:03
7楼
好像要修改这条,规范定义为4.2X4.2m,且距边墙的距离也不受1.7m的限制;以前被审查的玩死了
回复
xiongmaoji
2010年10月27日 14:18:35
8楼
K80的喷头为何达不到喷水强度。提高末端压力同样可以满足喷水强度。一个工程采用多种型号喷头,不太妥当吧。
回复
cillayfd
2010年10月28日 08:27:03
9楼
新规范已改为4.2*4.2m

在新规范未公布之前,遇到这种情况,我仍然布置一个喷头,流量系数采用115,然后核算喷水强度和保护面积,

如果还不能满足则提高末端压力,直至满足喷水强度为止,

审图的从没有提出过反对意见
回复

相关推荐