手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下: 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?
为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下:
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
12楼
一类,要做吧,,
回复
13楼
一般消防部门和审图机构不管你用地性质吧?
他们一般对建筑本身的性质抠得很死。
回复
14楼
我也是这里理解和建议的!
回复
15楼
又找了一条,江苏省建设厅审图中心关于此问题的在《建设工程施工图设计审查技术问答》一书关于酒店式公寓的定性是:靠酒店,所以,看来楼主要辛苦拉
回复
16楼
偶认为仅在走道内设置自动喷洒即可。
回复
17楼
主要不知道酒店式公寓的定位是什么,如果是住宅类的就应该不设喷淋;要是定性为办公或其他的就要设了。
回复
18楼
酒店式公寓,意为“酒店式的服务,公寓式的管理”,是上世纪中期从欧洲兴起的一种只做服务、非酒店经营的纯服务式公寓。目前在上海得到迅速发展,据统计,已经有75家酒店式公寓开出。酒店式公寓既吸收了星级酒店的服务功能和管理模式,又吸收了信息时代写字楼的特点,可针对性地提供秘书、信息、翻译等商务服务,是一种综合性很强,的酒店式物业管理概念,集商住、酒店、会所等多种功能于一体。 酒店式公寓在装修上统一为精装修,提供全套的家俱和电器,但其内部的设计也是个性化的,不流于一般形式,因为酒店式公寓的客户群是知名跨国企业高级员工、经理、总裁等,他的物业管理是由星级酒店直接管理或有酒店背景的物业公司进行管理,这就消除了房东对物业管理公司水平的怀疑,可以为住客提供高档、到位的各种服务。 选择酒店式公寓自住最大的特点就是自由方便,户型选择余地大,而且价格相对住酒店又较低,随时可以得到酒店式的各种服务,如餐饮、洗衣、室内清洁等之外,甚至包括商务服务。一般酒店式公寓的公共设施和建筑外观参考于酒店,所以居住者的身份和气派也可彰显。
回复
19楼
应该设吧..........
回复
20楼
看来你也是江苏的,下次我要去买本这个书看看,现在做江苏工程很多
回复
21楼
27层,一类高层,但不是集中空调.按高规2.010及2.011此建筑不属高级旅馆也不属高级住宅.因是公寓应也不属旅馆.我认为喷淋肯定要,但户内不必设.我们做过,也通过审查.武汉
回复