手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下: 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?
为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下:
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
22楼
老兄,想都不用想了,肯定要地,不然你就竣工不了.
就说那么多.
回复
23楼
上海市规范《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.1.3条:超过九层的不设集中空气调节的租赁式公寓和公寓式办公楼的公共走道、消防前室、库房等公共部位应设喷淋,因此笔者认为应在上述部位设喷淋。
回复
24楼
各位,分析一下:
1,公寓式办公,应当参照办公楼做,喷淋满布;
2,酒店式公寓,明显规格高于公寓式办公(酒店规格高于办公,但是又不是纯粹的酒店),喷淋绝对也应当满布。
3,地方专家意见的说法,“酒店式公寓按照高级住宅的”,通过上述分析是有道理的。这个参照高级住宅并不是以其是否符合高级住宅档次、标准来定性的,而是把它放到更大的范围,以本身建筑功能,再参照类似建筑采取的措施来定位的。
回复
25楼
以下是引用kibo在2006-02-17 16:49:50.0发表的内容:
1,公寓式办公,应当参照办公楼做,喷淋满布;
2,酒店式公寓,明显规格高于公寓式办公(酒店规格高于办公,但是又不是纯粹的酒店),喷淋绝对也应当满布。
支持此意见,设上无忧啊。
回复
26楼
我在做一个7层的酒店,没中央空调,是否要设喷淋啊?
回复
27楼
我认为可以不设,酒店式公寓按汉语习惯主语在公寓,所以是属住宅建筑类别。现在再看高规2.01.11,该住宅并没有设有空气调节系统,所以只能是普通住宅。最后根据7.6.2,该普通住宅不需上喷淋系统。建议版主先按不上喷淋的报上去,实在不行再补上。
回复
28楼
一定要造喷淋.
回复
29楼
我认为不该设,你到规范里仔细看看酒店式公寓的定义,酒店式公寓只是业主为了达到某种目的而起的称谓而己,像你说的这种情况,算不上是酒店式公寓,做喷淋多余了
回复
30楼
要看你的酒店是什么酒店,说来听听
回复
31楼
改建筑界定有困难,若户内不舍喷淋存在隐患,设计应以安全为主,投资是很重要,
但应以最危险,最不利情况考虑。
回复