请问各位,工厂的变频设备有40kW,变压器容量1000kVA。变频设备会不会是造成电容器经常损毁的原因。(电容柜没有加电抗器的)
请问各位,工厂的变频设备有40kW,变压器容量1000kVA。变频设备会不会是造成电容器经常损毁的原因。(电容柜没有加电抗器的)
2楼
如果,只有这一台变频设备属于谐波源的话,应该没问题(一般有很多谐波源)。
不过,最好实测一下谐波,你就心中有数了。
回复
3楼
变频器产生谐波,谐波对补偿电容器不利.不过谐波随线路衰减的很快.补偿电容盘与变频器的距离是多少?
回复
4楼
另外,需补充说明该厂的负载多为电动机,有次加装一台30kW的变频装置导致其他设备无法启动。后来工厂在变频装置就地加补偿才让其他机器正常运转。
回复
5楼
回复
6楼
应该没有问题,谐波源很小,影响不大
http://www.china95598.com
回复