呵呵 请教一个防雷接地的问题。
我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。我怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗?
我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问必须要这样做吗?