现要建一地上式的贮水池,已知取水的水压为0.50Mpa,欲设一根DN150的水池进水管,水池进水管上设一闸阀和流量计,问:当进水管上的阀门全开时,一小时能向贮水池补进多少立方米的水?或者问水池进水管的出水流量Q=?,或者问此时水池进水管中水的流速v=?,具体计算的公式和方法是怎样的? 请各位大师指点! 基本的水力学知识我还是有的,只是我的困惑就是在这种压力下,我所取的管径和流速能否保证,流速1~2米每秒是不是实际运行时偏小,因为我的进水流量要连续并且稳定,因为一旦高液位的话,我的水泵就要跳停。这是很严重的。这一点我一直没有找到相关的书籍或者规范,真诚请教指点一二,不胜感激!

现要建一地上式的贮水池,已知取水的水压为0.50Mpa,欲设一根DN150的水池进水管,水池进水管上设一闸阀和流量计,问:当进水管上的阀门全开时,一小时能向贮水池补进多少立方米的水?或者问水池进水管的出水流量Q=?,或者问此时水池进水管中水的流速v=?,具体计算的公式和方法是怎样的? 请各位大师指点!
基本的水力学知识我还是有的,只是我的困惑就是在这种压力下,我所取的管径和流速能否保证,流速1~2米每秒是不是实际运行时偏小,因为我的进水流量要连续并且稳定,因为一旦高液位的话,我的水泵就要跳停。这是很严重的。这一点我一直没有找到相关的书籍或者规范,真诚请教指点一二,不胜感激!
E--mail:zhujj0924@126.com
免费打赏
zhujj
2006年02月16日 11:37:44
2楼
请问是否可以用短管水力计算公式?
回复
zhujj
2006年02月16日 11:48:19
3楼
或者请提示用水力学那方面的公式可以计算,现在实在有点困惑,请高手指点一二!多谢
回复
master99
2006年02月16日 13:22:49
4楼
我认为可以按照《水力学》上的短管流计算,然后加装水位控制阀可以控制水位,尽量保证进水水量稍大于水泵的出水水量。
回复
kibo
2006年02月16日 14:08:26
5楼
我们这里,在水司了解到的,市政管网计算流速一般取0.8~1.2m/s,150的管子,按照0.8取应该是很保险了.
回复
000r000
2006年02月16日 17:45:17
6楼
对于此类问题,Q=k*(10p)^0.5,p=0.50 可以参照水力学中自由出流系数,或Q=28.5p^0.5(吨/时)p的单位:米