2楼
要看额定电压是多大啊。
如果是400V的话,额定电流应该为36.09A
回复
3楼
怎么算的?
回复
4楼
2楼照功率因数为1算的,额定电流为这个,实际电流不是
回复
7楼
谢谢大哥悉心指导!
回复
8楼
第一,要看你的电容是如何接入电网的.
如果是三角接法,就是说电容两端的电压是网络电压,所以通过电容的电流为Q/U;Q为电容容量,U为网络电压;
如果是星接法,就是说电容两端的电压是网络电压的根号3倍,通过电容的电流为Q/1.73U;Q为电容容量,U为网络电压;
计算出实际电容电流后,选择熔断器可按照1.5倍的关系查表求标准值.
不知道我说明白没有.有疑问再联系.
回复