氨系统高压储氨器容积的确定!!!!经验与公式
suntao7421
suntao7421 Lv.2
2006年02月15日 22:50:27
来自于制冷技术
只看楼主

各位制冷界武林高手:小弟最近在工作中遇到些问题想请教大家!希望大家提供些经验公式和书本公式或是其他方法。我最近在进行氨系统改造计算,但是在运算中到些麻烦,书本上选择氨高储公式: VZA容积=G氨总循环量*V氨液比容*Φ公称容积/β充满度 实际系统有高储一台5立方、二台4.4立方,卧蒸式蒸发器一台360一台300,改造后我要运行两台蒸发器,不知道应该选那几台高储?(我选5+4.4立方,系统高储可以联网)

各位制冷界武林高手:小弟最近在工作中遇到些问题想请教大家!希望大家提供些经验公式和书本公式或是其他方法。
我最近在进行氨系统改造计算,但是在运算中到些麻烦,书本上选择氨高储公式: VZA容积=G氨总循环量*V氨液比容*Φ公称容积/β充满度 实际系统有高储一台5立方、二台4.4立方,卧蒸式蒸发器一台360一台300,改造后我要运行两台蒸发器,不知道应该选那几台高储?(我选5+4.4立方,系统高储可以联网)
我请教过别人:氨系统高储容积为系统最大蒸发器储氨量,要根据系统正常蒸发器液位、温度变化液位上限等等来确定高储容积,容积上限减去蒸发器内部换热管容积既是高储容积,不知道对不对。希望搞过系统设计、施工的高手提供些经验公式、或是其它方法。谢谢!!!
免费打赏
jrzhp
2006年02月18日 10:38:00
2楼
1.氨高压桶计算公式: V=G*V*Φ/1000β
  式中:G为系统制冷剂的总循环量,kg/h。
   V为冷凝温度下氨液比体积,l/kg。
   Φ为高压桶的容积系数,冷库公称容积小于或等于2000m3时,取1.2
            冷库公称容积小于或等于2001-10000m3时,取1
            冷库公称容积小于或等于10001-20000m3时,取0.8
            冷库公称容积大于20000m3时,取0.5
            1000为升换算为立方米的换算倍数
            β为高压桶的氨液充满度,取0.7
以上公式已考虑各种因素,故不用单独再考虑蒸发器的容积。

2.高压桶数量可选二台,最好相同型号的,若不同型号的组合需考虑最高液位标高相等,高压桶需设液体均压管和气体均压管。

回复
spzhang
2006年02月28日 09:44:31
3楼


楼上的说的很对。高压桶安装是一定要液位标高相同,均压管一定要装,且管径不能太小。
回复
lxm738
2006年04月17日 17:50:48
4楼
各位高手,系统制冷剂的总循环量怎样确定与计算?请教!
回复
c1x2j5j3z3
2006年04月18日 09:29:29
5楼
1.氨高压桶计算公式: V=G*V*Φ/1000β
  式中:G为系统制冷剂的总循环量,kg/h。
   V为冷凝温度下氨液比体积,l/kg。
   Φ为高压桶的容积系数,冷库公称容积小于或等于2000m3时Φ=1.2
            冷库公称容积小于或等于2001-10000m3时,取Φ=1
            冷库公称容积小于或等于10001-20000m3时,取Φ= 0.8
            冷库公称容积大于20000m3时,取Φ= 0.5
            1000为升换算为立方米的换算倍数
            β为高压桶的氨液充满度,β=0.7
以上公式已考虑各种因素,故不用单独再考虑蒸发器的容积。

2.高压桶数量可选二台,最好相同型号的,若不同型号的组合需考虑最高液位标高相等,高压桶需设液体均压管和气体均压管,而且平衡管管径不能太细。