求助电镀废水中锌超标问题
yuranwhich
yuranwhich Lv.2
2010年10月13日 11:09:23
只看楼主

求助各位大侠,目前有个电镀废水工程,水量10方每天。主要为含铬及含锌废水。已经开始调试,整体工艺为含铬废水采用亚硫酸钠、酸还原后加NAOH,铬反应出水进入调节池同含锌废水混合再进行锌处理。现在主要为处理含锌废水中出现问题,含锌废水水量约6方每天。目前含锌废水处理工艺为:调节池中废水直接泵提升至反应槽,实际在反应槽中的停留时间为3到4min,反应槽中设置PH仪,加NAOH调节PH 至8.5左右。搅拌方式为气搅拌,然后进入斜板沉淀池,实际中存在污泥及悬浮物随同斜板沉淀池出水流走的情况。原水锌含量为100-600范围内波动。出水锌含量为40-150波动。针对问题,进行了药剂管道改动(目的为减少反应延时问题,保证PH能毕竟精确的控制在8.5左右)但是由于场地限制(为公司找人加工的一体化设备,钢结构),无法再进行大的调整,请教各位高手,有没有什么办法能将锌处理过程中碰见的问题解决,在线等各位指教,谢谢

wuzhijianagd
2010年10月20日 21:43:28
12楼
针对以上同行的思路,在增加一点,增加曝气量,充分氧化,将二价铁离子充分氧化。理论上pH8.5,锌离子,铁离子均能完全沉淀,建议小试,加PAM,否则口说没有太大说服力!
回复
breeze2046
2010年10月28日 09:08:47
13楼
从你的描述看来我觉得锌超标应该是有2个原因,
1》你的反应时间3~4分钟,太短,反应不完全,沉淀效果自然不好,故出水波动很大
2》你的PH控制有问题,没有那一家仪表能肯定控制在PH再8.5,而是一个范围,故你应该将你的PH范围精度缩小控制在8.2+—0.2,试试效果
回复
qfshen84
2010年11月05日 09:25:29
14楼
应该是沉淀颗粒太小
应该添加PAM助凝剂,以增强混凝效果
回复
shmxhb
2010年11月05日 14:44:38
15楼
存在问题:
(1)反应池停留时间太短;
(2)斜板沉淀池表面负荷太小;锌应该是比较好去除的,这整个是设计上的问题。
建议解决方式;
(1)含铬废水还原后与含锌废水在调节池中投加NaOH,PAM。
(2)将反应池和斜管沉淀全部用于沉淀。
关键得根据现场池子尺寸计算一下,是否满足设计要求。
回复
zhangpulong521
2010年11月05日 19:33:58
16楼
等待结果 希望楼主有最新进展 学习学习
回复
fjsmhb
2010年11月07日 19:52:16
17楼
是这样的,一个小型的电镀厂,他们是按单子电镀的,有时候含铬量很高,有时候含锌量很高,
我目前给他做的工艺是,同一收集废水后,提升泵,反应池,先调PH=2.5,加硫酸的同时加硫酸亚铁,反应20分钟,加药的同时用空压机曝气。
接着加NAOH,调PH=8.5,同时加PAC/PAM,反应15分钟,沉淀15分钟。
二级泵抽取到反应池中,继续加PAC/PAM,直流到竖流管沉淀池,出水经过砂滤,
出水很透明,也很干净,但有时候锌还是超了,
请各位大侠帮忙,请加QQ35224368
谢谢
回复
yuranwhich
2010年11月08日 17:35:13
18楼
这个项目现在已经验收了,最后我是采取的以下方法。验收监测的数据都是合格的(没有做假)
一:改变了调节池提升泵管道,让每小时处理的水量减少,增加反应时间。(因为是一体化处理设备,没有办法通过物理上的改动来增加空间,也就没办法通过整改设备来达到增加反应时间)
二:在反应槽中,增加了PAM 。
三:重新对反应槽到沉淀池布水系统进行了改造,保证了布水的均匀。
四:在含锌废水沉淀池出水槽中投放了少量活性碳,保证残存的悬浮物不流至后续处理系统。
五:将反应PH调整到10。5(PH仪表上,仪表矫正了的,表是对的,只是反应有太大的延迟。)同时参照广泛试纸,广泛试纸PH在8。5左右。
六:总出水增加过滤系统,过滤材质为活性碳,石英沙。但是后续出现了堵塞现象,如果朋友们要借鉴经验需要注意这里。
回复
sangzx
2010年11月21日 18:34:53
19楼
一般来说,PH值的控制很难按照书上的来调整的,因为涉及到反应时间的问题,应具体情况具体分析。
回复
juechufengsheng
2010年11月22日 20:34:17
20楼
楼主的处理措施感觉还是妥当的,小弟没经验,也在调试电镀废水,只是我处理的是含氰废水,哎…… 也碰到了不少问题啊
回复
juechufengsheng
2010年11月22日 20:34:44
21楼
楼主的处理措施感觉还是妥当的,小弟没经验,也在调试电镀废水,只是我处理的是含氰废水,哎…… 也碰到了不少问题啊
回复

相关推荐

APP内打开