工业设计中给排水做到何种程度?
yang5460
yang5460 Lv.3
2006年02月14日 10:49:28
只看楼主

本人在建筑设计院,现设计一个厂房,不知我们要不要管工艺用水!还是就管它的生活用水及消防!如果要管,又没有工艺配合!如果不管,是否要扣产值!(因为电要扣动力电的产值)水的产值本来就最低,再扣不就没了!呜呜!不知水的产值在工业设计中的比例是多少?可有8%!不知各位做过工业设计的同仁能否帮助解答一下!

本人在建筑设计院,现设计一个厂房,不知我们要不要管工艺用水!
还是就管它的生活用水及消防!
如果要管,又没有工艺配合!
如果不管,是否要扣产值!(因为电要扣动力电的产值)
水的产值本来就最低,再扣不就没了!呜呜!
不知水的产值在工业设计中的比例是多少?可有8%!
不知各位做过工业设计的同仁能否帮助解答一下!
免费打赏
waterzxr
2006年02月14日 11:00:04
2楼
我在工业设计院,对于工业厂房的给排水设计应符合生产工艺要求,暂无工艺要求的标准厂房可不做,有工艺用水要求时应依据设计合同范围,不知我说的是否明白?
回复
yang5460
2006年02月14日 11:15:31
3楼
如果不管,是否要扣产值!(因为电要扣动力电的产值)
水的产值本来就最低,再扣不就没了!呜呜!
不知水的产值在工业设计中的比例是多少?可有8%!
谢谢楼上!
回复
waterzxr
2006年02月14日 11:39:57
4楼
工业厂房的产值分配随厂房的类别不同而不同,考虑工艺在内,机械加工:5.6%左右,注塑:7.0%左右,制药提取7.5%左右,制药制剂7.2%左右,工业厂房工艺专业产值比例为22-30%不等,反算一下就知道你的产值比例是多少了,不过我的感觉,做工业建筑富有创造性,而民用建筑则富有规范性。体会一下就知道了!
回复
yang5460
2006年02月14日 11:56:24
5楼
谢谢楼上!不过我们现在只做建筑、结构、水、电;工艺不做,也不会做!
比如四个专业之和为一,那给排水应有多少比例呢!建筑、结构、电的工艺方面(比如设备基础、动力电、)也不做!
而且,你所说的比例依据的是哪本定额!
回复
waterzxr
2006年02月14日 12:33:08
6楼
假设工艺为30%,机械加工工业厂房给排水比例=5.6%÷(1-30%)=8.0%,余同。目前我所了解的情况是:我国还没有各行业的产值划分比例的统一规定,因此我所说的比例,是我院及兄弟院依据各专业的工作量及民用建筑的比例特征,多年运行后的一定缩成。天下所有的产值划分比例都有相对性,求绝对是不可能的。
回复
tonghaoqiang
2006年02月14日 13:01:01
7楼
工业用水一定要管,一般是工艺专业提接口位置和用水要求,我们来做
回复
yang5460
2006年02月14日 15:46:46
8楼
谢谢了!
回复

相关推荐

APP内打开