12楼
电渣压力焊的外观检查要求 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm 这个电闸压力焊 也太水了吧
回复
13楼
焊接不同心,焊接头应该打磨省得应力集中。:victory:
回复
14楼
搭接接头面积百分率可以适当放宽,但是搭接的两跟钢筋却没有对齐,存在安全隐患,施工时应注意,避免这样的隐患,要让工人意识到这样做的隐患才行!柱可是重中之重的构件
回复
15楼
这么差还不返工?!
回复
16楼
看一看什么问题:victory:
回复
17楼
这个是技术问题吧。。做个的人很不负责人啊。。
回复
18楼
焊缝不饱满,没有把钢筋接头四周都包裹住,而且部分焊接的钢筋上下2端不对齐,中心线不重合,要尽快让施工方重新焊接,不然模板支起来就难处理了
回复
19楼
这个接头完全错开了啊
回复
20楼
图中这个是怎么回事?
回复
21楼
最好的办法割掉重新焊接或采用绑扎、帮条单面双面焊~! 如果割掉重焊不好操作的话,可以和监理协商再搭接一根,满足搭接长度
回复