悬赏!变电所面积太小~~~
wind65
wind65 Lv.4
2006年02月13日 22:10:20
只看楼主

最近本人做了一个雨水泵站的初步设计,2台630KVA的变压器带4台160KW的水泵,由于一年的大部分时间4台水泵都不运行,业主提出增加1台30KW变压器,用于泵站职工的办公生活。没有水泵运行时630KVA的变压器就断开了。意见很好啊,省电嘛。同时,供电局提出按照新规定,630KVA变压器改用高供高计。这两个要求都是需要增加变电所面积的,可是变电所面积不能再增加了。业主说实在不行就把2楼的一部分给我用。我希望各位帮我想一个3变压器和低压柜同在一楼的方案。实在不行就把2楼做高配。我是新手,把2楼做高配也没底,请各位多多赐教。同时希望大家对我的这套图纸提出宝贵意见,便于我以后改进提高。后天我把和我师傅讨论的方案告诉大家。

d393debd9777902d5690.rar
55.5 KB
立即下载
免费打赏
wind65
2006年02月14日 17:50:31
12楼
谢谢10楼的。30KW变压器柜内是否可以放一些出线断路器?另外照明计量还要放在这个柜子里,能放下吗?这个柜子用什么型号的?
回复
bilzzard
2006年02月14日 17:55:20
13楼
简单的办法。泵站办公用电到供电部门申请低压供电,和生产用电分开,就不用这么麻烦了。
回复
peter00007
2006年02月14日 17:56:13
14楼
随便怎么摆都行!下图是示意图,低压柜没有这么多。
回复
城市雨滴
2006年02月14日 17:58:24
15楼
建议将PLC的桥架靠墙安装,这样50KVA的变压器可以并在8柜旁;至于要改变电所的大小,可以从值班室那边考虑!变电所这边是不能再缩小了
回复
wind65
2006年02月14日 18:00:48
16楼
不行啊,你没看我9楼的发言,房间宽度由12.2米改成10.8m了。
回复
peter00007
2006年02月14日 18:01:35
17楼
回12楼:低压柜因用电负荷小,简单的一台GGD即可满足要求,当然用抽屉柜也行。这台柜还兼计量柜的作用。
回复
peter00007
2006年02月14日 18:05:47
18楼
低压柜除了减少台数外,我还建议减小宽度。因为你这个配电房的长度未变,就按我在14楼图片的思路上还是可以做的。
回复
bilzzard
2006年02月14日 18:21:13
19楼
如果供电部门不同意低压供电的话,还可以装一台30kVA的小箱变,不占地方,又不需要和配电房搅和在一起。
回复
wind65
2006年02月14日 18:36:55
20楼
回“蓝色忧郁”:我变电所横坐标长度为10.8米,我按你说的试过了,放不下。
回复
leedreamfly
2006年02月14日 18:49:32
21楼
泵房是什么情况?是否可考虑把启动器柜放在现场?
回复

相关推荐

APP内打开