最近本人做了一个雨水泵站的初步设计,2台630KVA的变压器带4台160KW的水泵,由于一年的大部分时间4台水泵都不运行,业主提出增加1台30KW变压器,用于泵站职工的办公生活。没有水泵运行时630KVA的变压器就断开了。意见很好啊,省电嘛。同时,供电局提出按照新规定,630KVA变压器改用高供高计。这两个要求都是需要增加变电所面积的,可是变电所面积不能再增加了。业主说实在不行就把2楼的一部分给我用。我希望各位帮我想一个3变压器和低压柜同在一楼的方案。实在不行就把2楼做高配。我是新手,把2楼做高配也没底,请各位多多赐教。同时希望大家对我的这套图纸提出宝贵意见,便于我以后改进提高。后天我把和我师傅讨论的方案告诉大家。
个人意见:1.变压器柜宽度改为2000。2.低压柜每段并掉一台出线柜(高压计量柜的空间就有了)。3.30KW的变压器柜也没有多大呀,现在低压柜末端与值班室隔墙间还有2900的距离呢。应该怎么放都可以的。
回复
3楼
拆了值班室!
回复
4楼
2楼做变压器室.放3台变压器.
回复
5楼
这样行不行?....
回复
6楼
水平放3排又行不行呢......
回复
7楼
可以单侧靠墙布置,柜后的墙开对外的人行小门,满足配电柜后出口的规范。
回复
8楼
值班室、自控室设于二层,厨卫门从楼梯间进入!不知道能否可以?
回复
9楼
今天业主又出难题,说变电所还嫌大,8.8mx12.2m要改成8.8mx10.8m。各位看如何解决。
看来高手不出马是不行了。
另外,5楼的图好像没有考虑高压计量柜的空间,竖放的柜子没有柜后检修通道。
回复
10楼
5楼的方案没有对系统图进行更改,所以布置空间就很成问题:
方案经修改后高压柜共七台:2X(进线辅柜+计量柜+出线柜);30KW变压器进线柜1台(内装负荷开关或隔离刀即可)。两台630KVA变压器柜尺寸为2000X1400X2200。泵房配电低压柜因没有了计量,柜的总数可以减少,空间就让出来了。
30KW变压器柜尺寸为1200X1000X2200。平时用电1台低压柜就可解决问题。
回复
11楼
按8.8mx10.8m考虑,结合2楼3楼的意见,我打算把软启动器从低压柜中取出,每段减少一台低压柜。自控室和值班室打通,放置软启动柜和PLC柜。但30KVA变压器放哪里?怎样做系统?继续请教。。。。
回复