悬赏!变电所面积太小~~~
wind65
wind65 Lv.4
2006年02月13日 22:10:20
只看楼主

最近本人做了一个雨水泵站的初步设计,2台630KVA的变压器带4台160KW的水泵,由于一年的大部分时间4台水泵都不运行,业主提出增加1台30KW变压器,用于泵站职工的办公生活。没有水泵运行时630KVA的变压器就断开了。意见很好啊,省电嘛。同时,供电局提出按照新规定,630KVA变压器改用高供高计。这两个要求都是需要增加变电所面积的,可是变电所面积不能再增加了。业主说实在不行就把2楼的一部分给我用。我希望各位帮我想一个3变压器和低压柜同在一楼的方案。实在不行就把2楼做高配。我是新手,把2楼做高配也没底,请各位多多赐教。同时希望大家对我的这套图纸提出宝贵意见,便于我以后改进提高。后天我把和我师傅讨论的方案告诉大家。

d393debd9777902d5690.rar
55.5 KB
立即下载
免费打赏
wind65
2006年02月14日 19:03:34
22楼



现在我打算把软启动器柜放在值班室和自控室里(两间打通),泵房设按钮箱,起动器柜放泵房也可以,我以前也这样做过,但环境差一些。
把低压柜的软启动器取出来,每段减少一台低压柜,仍然解决不了问题。
回复
peter00007
2006年02月14日 22:48:32
23楼

试过“U”字型排布吗?使用转角柜,不用联络母线。还能更紧凑些。
我也不清楚你究竟需要多大的空间,试试吧!
回复
haoyd
2006年02月15日 10:03:56
24楼
30KW生活用电不需要采用高压供电,申请用低压就可以了,高压操作麻烦!
回复
10kv电网
2006年02月15日 11:32:21
25楼
30KVA可以按所用变柜制造,柜宽1000~1200,深1500~1800,自己查一下样本
回复
wind65
2006年02月15日 19:19:44
26楼


不知所用变柜内是否放得下照明计量单元?
回复
wind65
2006年02月15日 19:40:57
27楼
画出来了,增加了2个高压计量柜(2#,17#),一个高压出线柜(16#)1个所用变柜(9#)
9#柜的电源取自16#柜。
两段各减少一台低压柜。
原低压柜中的软启动器重新组柜放在值班室,或放在水泵房。
变电所的柜子两侧各有1米多的空间。
各位看值班室的PLC柜和软启动柜均为前开门,柜后是否一定留检修空间?
回复
wind65
2006年02月15日 20:48:07
28楼
修改过的系统图如下,请大家批评指正!
回复
w-x-w
2006年02月15日 21:34:57
29楼
你把变压器不会放在室外么?问题是不是解决了。我的建议可以么?
回复
jpndcyg
2006年03月16日 19:46:51
30楼
是否可以考虑放置一面变压器柜,选用SC-30变压器,柜内安装
回复
wind65
2006年03月16日 20:03:04
31楼
哈哈,第9号柜就是啊
回复