最近生产了一台低压柜,装了三只互感器,在厂里是三只互感器的S2分别接的地,但到用户那里被要求三只互感器的S2串起来一点接地,到底哪一种方法对?还是都对?请指点,谢了
最近生产了一台低压柜,装了三只互感器,在厂里是三只互感器的S2分别接的地,但到用户那里被要求三只互感器的S2串起来一点接地,到底哪一种方法对?还是都对?请指点,谢了
2楼
S2并起来后引一根线接地。
回复
3楼
应该是三只互感器的S2并在一起后再一点接地。
回复
4楼
那高压电流互感器也是这样接吗?高压电流互感器分保护和测量,是不是1S1和2S1串起来接地?
回复
5楼
高压电流互感器有会接的教我下,,1S1。1S2。2S1。2S2这四人点怎么接线?谢谢
回复
6楼
一般来说,1S1,1S2,2S1,2S2的区别是测量精度不同,分别做为保护量和测量的量输入到综保,有的电流互感器还会有3S1,3S2,做为差动保护。
回复
7楼
三只互感器的S2并在一起后,再一点接地。
回复
8楼
必须接地,不然计量不准确
回复
9楼
学习了,谢谢:handshake
回复
10楼
根据规程要求,需要一点接地,所有需要并起来后在接地
回复