预应力混凝土管桩计算侧阻力的时候是否要计算内径的侧阻力 还是就计算外径的侧阻力 查了很多规范都没提到 哪位大侠帮帮忙:(
预应力混凝土管桩计算侧阻力的时候是否要计算内径的侧阻力 还是就计算外径的侧阻力 查了很多规范都没提到 哪位大侠帮帮忙:(
2楼
没人知道吗 知道的哼一下哈 马上要用了 我知道可能现场测桩时候的承载力比较大 但是做设计的时候总得有个值啊
回复
3楼
没人帮你啊
遗憾
回复
4楼
这个问题就提的没水平,看规范了
回复
5楼
预应力管桩单桩极限承载力标准值计算时不应计算内壁摩阻力,管桩施工时管内的土塞高度等均不能明确判定,桩基规范中在计算空心管桩承载力计算公式中,端阻力计算中已包含管桩内的土塞效应。
回复
6楼
不错。。看看。。。
回复
7楼
计算外径的侧阻力 :victory:
回复