地下室做空调机房 层高3.0米 是不是比较低
yuan54497070
2010年10月12日 20:04:53
来自于中央空调
只看楼主

甲方要求某建筑地下室用作空调机房 但由于是旧楼改造地下室层高只有3.0米 作为空调机房是不是有点低了啊 本来想把空调机房放在另一个新建建筑中 但新建建筑还没有施工 而改造的旧楼又要很快投入使用 空调机房就成了问题 有办法解决一下么

甲方要求某建筑地下室用作空调机房 但由于是旧楼改造地下室层高只有3.0米 作为空调机房是不是有点低了啊 本来想把空调机房放在另一个新建建筑中 但新建建筑还没有施工 而改造的旧楼又要很快投入使用 空调机房就成了问题 有办法解决一下么
免费打赏
fine_2009
2010年10月13日 09:35:45
2楼
是感觉比较低啊,不过即然是改造,只能将就现有情况,设备能放进去,管道安装能对付就行,所以,还是实际布一下看看为好。当然, 最好是哪地方不行、不好的和业主说一下,免得以后业主还以为你弄的和正常工程一样呢。
回复
胖次胖次
2010年10月13日 14:39:16
3楼
是太低,一般上出风机组要近2米高了,你看能加个风帽改变下风向不
回复
lingxing1
2010年10月13日 15:47:42
4楼
空调机房还勉强可以 冷冻机房就太低了 现在的冷水机组都比较高 总之一定要和甲方说明 即使装进去了检修也十分不便
回复
woaiche
2010年10月13日 17:31:12
5楼
恩,是低了,可以参考一下《民用建筑空调设计》337页。
1、活塞式冷水机组、小型螺杆冷水机组机房为3——4.5m。
2、离心式冷水机组、大中型螺杆冷水机组机房为4.5-5m;有电动起吊设备时,还应考虑起吊设备的安装和工作高度。3、吸收式冷水机组···
回复
yuan54497070
2010年12月06日 20:23:54
6楼
嗯 是要放置冷冻水机组的 这个机组需要带6万多平米的 跟甲方说了半天也不行 想要个依据给他看看
回复
vk3001h
2010年12月09日 15:57:46
7楼
甲方坚持用3m高的机房也可以,不过就别怪兄弟不仗义了。给他用水冷模块机组!上他三五十个模块并联,每个模块都只有1台冰箱大小,可以轻松地从普通电梯送进去。只不过COP低一些而已。
回复
qq1943
2010年12月10日 09:02:24
8楼
水冷模块机组可行 但是数量多了 高度是够了 机房能放下吗
回复
bj5945
2010年12月11日 12:36:34
9楼
就不能向下挖一点呀.:time:
回复
lovexi727
2010年12月13日 19:40:33
10楼
最近做的个项目,几乎所有机房净高都只做到3m,可怜
回复
xyb-hacking
2010年12月14日 12:01:47
11楼
肯定不够啊,你看空调机组的高度,普通螺杆机组都得3米以上高度了吧,那管道安装位置都没有了。