请问阳台排水管是否需设置检查口?
tch
tch Lv.3
2002年04月08日 13:51:22
只看楼主

message

message
免费打赏
li123jing
2007年09月19日 17:07:50
42楼
支持27楼观点
先要确定该阳台排水管属与生活排水管还是雨水管
之后查《建筑给水排水设计规范》相应的都有明确规定
上面都有明确的规定.
回复
liweiquanluntan
2007年09月19日 17:19:31
43楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003:

4.1.4条:建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水的地区,宜设置雨水贮存池。
4.9.12条:阳台雨水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

可见,洗衣机排水不可与阳台雨水一起排放。
40楼的帖子有误,应间接排水,散排。
回复
lun.1984
2007年09月20日 16:07:44
44楼
晕,貌似大家的意见都不统一,同一个规范大家的理解好象都不相同 - -!
回复
pass40ji
2007年09月20日 18:49:47
45楼
阳台上如果有洗手盆 则按废水一起排 如果污废合流则可排入室外检查井。 不合则按废水排。
回复
sscule
2007年09月27日 13:59:27
46楼
支持27楼的说法
回复
美润环境
2007年12月15日 17:14:41
47楼
设,同室内排水一样
回复
yzyzlyp
2008年02月24日 21:41:00
48楼

先要确定该阳台排水管属与生活排水管还是雨水管
之后查《建筑给水排水设计规范》相应的都有明确规定
回复
crazyzhu
2008年02月24日 22:32:46
49楼
阳台雨水管到底排的是什么水?这点首先要弄清
如果排的只是阳台上的雨水那么根据 《建规》 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水
这时阳台排水管只能间接排放 底部不设检查口
如果排放的还有阳台上的洗衣机那么这时应该叫废水管了 要纳入污水系统
底层要设检查口 楼上每隔六层设一个
清扫口位置根据4.5.14.1立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m 而不是1100
回复
lihua123456
2008年02月25日 16:08:20
50楼
如果埋地直接排入雨水井的要设置,直接排入散水坡的不要设置。
回复
ximing_83
2008年02月25日 16:13:24
51楼
底层一定要设,其它层可放宽。
回复

相关推荐

APP内打开