请问阳台排水管是否需设置检查口?
tch
tch Lv.3
2002年04月08日 13:51:22
只看楼主

message

message
免费打赏
灬天蝎乄
2007年07月23日 10:55:19
22楼
要设,底层一定要设
回复
xiaoyi_001.lxh
2007年09月12日 17:12:10
23楼
按污水排水管设置
回复
liuxbdy
2007年09月13日 16:02:27
24楼
20楼说法正确。
回复
dannybb
2007年09月13日 16:24:57
25楼
还是设吧,万一有什么东东堵了,不设不是很惨?
回复
gejianfeng2000
2007年09月16日 09:45:19
26楼
[引用] 2007-05-18 18:00:23.0 第20楼 埋地直接排入雨水井的要设置,排入散水坡的不要。


同意
回复
爱画图真是太好
2007年09月17日 13:06:15
27楼
我都不同意各位的说法
阳台雨水管到底排的是什么水?这点首先要弄清
如果排的只是阳台上的雨水那么根据 《建规》 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水
这时阳台排水管只能间接排放 底部不设检查口
如果排放的还有阳台上的洗衣机那么这时应该叫废水管了 要纳入污水系统
底层要设检查口 楼上每隔六层设一个
清扫口位置根据4.5.14.1立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m 而不是1100
回复
swp198200000
2007年09月17日 15:23:36
28楼
支持27楼观点
先要确定该阳台排水管属与生活排水管还是雨水管
之后查《建筑给水排水设计规范》相应的都有明确规定
回复
swp198200000
2007年09月17日 15:33:10
29楼
在规范中,检查口与清扫口不是一回事,大家好像都搞混了
清扫口:装在排水横管上,用于清扫排水伏案的配件。
检查口:带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横贯段上,做检查和清通之用。
回复
pph07
2007年09月17日 16:18:33
30楼
对各楼的说法我都不是很理解
为什么要设检查井?有什么用?
我觉得在底层设一个应该可以了
如果说得不好请指正
回复
lushuier
2007年09月18日 08:55:59
31楼

底层就不用设了 排到散水 立管底部开口