水泵最大扬程是多少?
zhang5135
zhang5135 Lv.2
2006年02月13日 10:12:29
来自于中央空调
只看楼主

负1000米的煤矿需要降温,想请教各位大侠回水怎么解决?水管最大能承受多大压力?水泵最大扬程多少?电机功率多大?需要分级吗?

负1000米的煤矿需要降温,想请教各位大侠回水怎么解决?水管最大能承受多大压力?水泵最大扬程多少?电机功率多大?需要分级吗?
免费打赏
7045chen@co163
2006年02月13日 10:51:04
2楼
把全套设备都放矿井里面吧
回复
zhang5135
2006年02月13日 11:01:26
3楼
负荷太大,约3000KW以上,体积太大,另外散热不好处理.
回复
zys0000
2006年02月13日 12:03:25
4楼
水管为闭式循环,与高度无关,水泵的扬程按管道和设备阻力选取
回复
变风量顾问
2006年02月13日 15:46:07
5楼

那么设备的承压能力需要检测!
回复
zhang5135
2006年02月13日 16:33:26
6楼
是啊,压力太大了,有很大风险!
回复
njzxh
2006年02月14日 11:22:11
7楼
负1000M的地方还要降温?没搞过,不知道.长见识了.
但一般深井都是冬暖夏凉的地方吧,考虑通风是不是可以解决问题?一定需要制冷设备吗?
如果一定需要制冷设备,恐怕要用工业冷冻机组,出水温度低,多次热交换后还可以保证井底的供回水温度....
回复
l13951858124
2006年02月14日 14:13:43
8楼



赞同,水泵的扬程不会很大,但是1000多米下来,设备和管道的承压肯定是个大问题,要考虑设置减压阀分级供回水。
回复
zhang5135
2006年02月15日 10:33:11
9楼
八楼能否说的具体一点?
深井的温度四季基本恒定,1000以下温度会升到35度,影响工作效率,还有就是湿度过高.夏季由于通风口温度高,问题更为严重.即便是冬季通风量到一定程度温度不降反升,有个临界点.

回复
shxe_001
2006年02月15日 13:53:07
10楼
你可以采用增压式水泵
回复
zhang5135
2006年02月15日 16:33:00
11楼
十楼能否说的具体点?
回复

相关推荐

APP内打开