由于新高规3.0.1的更改,而7.2.2没有及时更新,使一些建筑物消火栓用水量很难确定。举例如下:一综合楼,44米以下楼层的面积都大于1000平米,44米到48米这一层为顶层,其面积800平米。请问这个建筑消火栓用水量怎么选取?
由于新高规3.0.1的更改,而7.2.2没有及时更新,使一些建筑物消火栓用水量很难确定。
举例如下:一综合楼,44米以下楼层的面积都大于1000平米,44米到48米这一层为顶层,其面积800平米。
请问这个建筑消火栓用水量怎么选取?
12楼
在低规中,如果一至二层设有商业服务,就视为商店处理.从大家发表的帖子来看,规范确实有些乱!
回复
13楼
各位,我比较同意APPLAN的说法。
建筑物要先定性的,建筑专业按照表301给定性以后,水才用表722套用水量的。
不过话说回来,关于722里面“每”字的问题,的确应当和修改后的301统一起来,更好一些。
以前老规范的时候,跟建筑的研究过这个“每”字,当时感觉就是应当用来定性24米以上楼层是否超过1000或者1500。后来高规的确也是这样定性的,规范组在这里能做到这样,我觉得已经很好了。呵呵~~~
要说这两个表的毛病,我认为还是条条杠杠划得不好。以前讨论过的每层1010平方,25米高的综合楼室内外要30L/S和30L/S,每层990平方,49米高的,要20L/S和20L/S。呵呵,感觉有一点弱智,嘿嘿。
不过这里也有规范使用的制度问题,不能怨人家规范组。
回复
14楼
网易论坛办得很好,给大家有很大的帮助,谢谢了!
回复
15楼
就高不就底
回复
16楼
高规修改了,我才知道,以后做设计按改过的了,谢谢网友们
回复
17楼
谁有新<<高规>>2005版的电子版,贴出来大家分享,谢谢!
回复
18楼
当编规范成为产业,这规范的权威性就可想而知了,几个权威人士的思想毕竟囊括不了所有的设计可能,凑合着用吧。
回复
19楼
同意楼上.
回复
20楼
新高规局部修改条文
回复
21楼
楼上的 有没有新高规完全电子版?
回复